地基基础设计规范5.4.3条建筑物自重及压重之和 GK好像是标准值怎么看有的地方说要乘以1.0的分项系数,有的说要乘以0.9的分项系数到底应该是哪个???
地基基础设计规范5.4.3条
建筑物自重及压重之和 GK好像是标准值
怎么看有的地方说要乘以1.0的分项系数,有的说要乘以0.9的分项系数
到底应该是哪个???
13楼
路过,看望一下。。
回复
14楼
抗浮稳定验算时,地下室结构自重及顶板上覆土重(有效重度)以其标准值乘以分项系数0.9,水浮力的分项系数取1.0。水的浮托力为10kN/m3×hw1×1.0 然后按地规5.4.3条,验算其比值是否大于1.05满足!!!!
回复
15楼
对地下室设计是非常好的资料。谢谢楼主。
回复
16楼
tom_sun 发表于 2014-6-4 10:21 抗浮计算时 荷载规范规定,结构自重对结构有利,分项系数取1.0即可。没看到0.9的说法。浮力作可变荷载,分项 …我们也是这样做的
回复
17楼
按承载能力极限状态和正常使用极限状态用荷载规范确定,稳定性、抗浮验算用基础设计规范确定
回复
18楼
不错的资料, 谢谢楼主分享啊。
回复
19楼
地基规范中明确写着是浮力作用值,本人觉得在抗浮验算时,水浮力及自重均取1.0的系数,在计算防水板及基础梁的配筋时,可适当的放大水浮力作为可变荷载的取值。如给排水地下结构规范中要求的是1.27的分项系数。
回复
20楼
或者在地基规范3.0.5中也注明在计算挡土墙、地基以及基础抗浮稳定时,作用效应取承载能力极限状态的基本组合,但其分项系数取1.0.同5.2.4的没有出入。
回复
21楼
按1.05不考虑活载验算
回复