请教(抗规)3.4.4-1第1)款位移比计算时是否考虑偶然偏心?
stive
stive Lv.14
2014年03月12日 15:44:42
只看楼主

1.(抗规3.4.4)条文说明:2)......结构楼层位移和层间位移控制值验算时,仍采用CQC的效应组合。 结论:不考虑偶然偏心,考虑CQC组合。2.朱丙寅,建筑抗震设计规范应用与分析P45:在内力计算、位移控制及其他对不规则采取措施时,只采用本条(抗规3.4.3)对不规则的判别结果,而不采用进行不规则判别时相应的楼层弹性水平位移(或层间位移)的计算假定和计算结果。...... 结论:不考虑偶然偏心,考虑CQC组合。

3.全国民用技术措施2009-结构(混凝土结构)P9:应注意验算最大弹性位移角限值时是不计入偶然偏心的,而在验算位移比的限值时应考虑偶然偏心的影响。
结论:考虑偶然偏心,考虑CQC组合。
(抗规)3.4.4-1第1)款就是验算“位移比的限值”的,那么到底是否要考虑偶然偏心?很纠结啊,请教大家了!


免费打赏
zhenguyueyan
2014年03月12日 15:56:36
2楼
高规3.4.5,在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移。。。。。。。。。
回复
stive
2014年03月12日 16:36:03
3楼
高规3.4.5条文说明:
扭转位移比计算时,楼层的位移可取“规定水平地震力”计算,由此得到的位移比与楼层扭转效应之间存在明确的相关性。
“规定水平地震力”一般可采用振型组合后的楼层地震剪力换算的水平作用力,并考虑偶然偏心。
结构楼层位移和层间位移控制值验算时,仍采用CQC的效应组合。
可见:限值计算时还是不考虑“偶然偏心”。我的理解
回复
stive
2014年03月12日 20:47:01
4楼
抗规3.4.3条文说明:
2 对于扭转不规则计算,需注意以下几点:
1)按国外的有关规定,楼盖周边两端位移不超过平均位移2倍的情况称为刚性楼盖,超过2倍则属于柔性楼盖。因此,这种“刚性楼盖”,并不是刚度无限大。计算扭转位移比时,楼盖刚度可按实际情况确定而不限于刚度无限大假定。
2)扭转位移比计算时,楼层的位移不采用各振型位移的CQC组合计算,按国外的规定明确改为取“给定水平力”计算,可避免有时CQC计算的最大位移出现在楼盖边缘的中部而不在角部,而且对无限刚楼盖、分块无限刚楼盖和弹性楼盖均可采用相同的计算方法处理;该水平力一般采用振型组合后的楼层地震剪力换算的水平作用力,并考虑偶然偏心;结构楼层位移和层间位移控制值验算时,仍采用CQC的效应组合。
问题:
1.“计算扭转位移比时,楼盖刚度可按实际情况确定而不限于刚度无限大假定。”是针对抗规3.4.4-1-1)的扭转位移比计算吗?
2.“结构楼层位移和层间位移控制值验算时,仍采用CQC的效应组合。” 抗规3.4.4-1-1)的扭转位移比计算是适用“位移控制值验算”吗?
3.抗规3.4.3-1扭转不规则的计算方法与3.4.4-1-1)的扭转不规则的计算方法相同吗?
回复
星辰长风
2015年04月09日 09:49:08
5楼
回复
co1431243480504
2015年10月26日 09:02:39
6楼
stive 发表于 2014-3-12 20:47 抗规3.4.3条文说明:2 对于扭转不规则计算,需注意以下几点:1)按国外的有关规定,楼盖周边两端位移不超 …欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】
回复