热继电器的额定电流比电动机的电流还小,这电动机还能工作吗?
cherrybaobao1
2014年03月12日 13:13:11
只看楼主

有资料这样说:“对于过载能力较差的电动机,通常,选取热继电器的额定电流(实际上是选取发热元件的额定电流)为电动机额定电流的60%一80%。"请问这电动机还能工作吗?工作电流比热元件额定电流大,那热继电器不是要断开吗?

有资料这样说:“对于过载能力较差的电动机,通常,选取热继电器的额定电流(实际上是选取发热元件的额定电流)为电动机额定电流的60%一80%。"
请问这电动机还能工作吗?工作电流比热元件额定电流大,那热继电器不是要断开吗?
免费打赏
开心老爸
2014年03月12日 19:50:54
2楼
那太低了,对于轻载电动机,如风机、水泵等应该在0.95~1之间
回复
xieengineer
2014年03月12日 23:15:55
3楼
估计前面的如何选取热继电器部分楼主没有放上来。
只能说这样的说明不够严谨,我的理解其要表达的意思是“对于过载能力较差的电动机,通常按热继电器的额定电流(实际上是选取发热元件的额定电流)的60%一80%选取电机的保护整定值。”举例说明如下:
3kW的三相异步电动机,其额定电流假设为5.5A,则主线上选取的额定电流为10A的热继电器,这样60%~80%的热继电器设置值就是6A~8A,设置值大于三相电机额定电流1.1倍,电机当然可以正常工作了。
回复
iamcmh
2014年03月13日 08:43:49
4楼
电机的额定电流和工作电流是两回事。
工作电流可大大小于额定电流,比如“大马拉小车”。
热继一般是保护电机的,通常按电机的额定电流选。
但也可以把整定值调小,比如机械的功率是3KW,配了个10kW的电机,你可以按3KW来整定热继电器。