多层建筑 报警阀前压力1.20MPa,可不可以在前边设减压阀,确保报警阀后压力不大于
不一样的人生
2014年03月12日 10:50:53
只看楼主

多层建筑 报警阀前压力1.20MPa,可不可以在前边设减压阀,确保报警阀后压力0.6MPa,那样配水管设置减压孔板的层数就少了.

多层建筑 报警阀前压力1.20MPa,可不可以在前边设减压阀,确保报警阀后压力0.6MPa,那样配水管设置减压孔板的层数就少了.
免费打赏
cysd118
2014年03月12日 10:53:37
2楼
常规做法就是这样,阀后压力满足报警阀最不利点防火分区的压力。注意减压阀是否需要串联。
回复
不一样的人生
2014年03月12日 11:23:47
3楼
cysd118 发表于 2014-3-12 10:53 常规做法就是这样,阀后压力满足报警阀最不利点防火分区的压力。注意减压阀是否需要串联。谢谢,我看资料,报警阀的额定工作压力是1.2MPa,我在前边设减压阀,对报警阀有影响吗?
回复
cysd118
2014年03月12日 11:24:48
4楼
zhuixingmeng198 发表于 2014-3-12 11:23 谢谢,我看资料,报警阀的额定工作压力是1.2MPa,我在前边设减压阀,对报警阀有影响吗?没有什么影响。。。。。
回复
王农勤
2014年03月12日 17:13:43
5楼
报警阀前设置减压是对的。
回复
wangkequanhuhu
2014年03月14日 12:54:47
6楼
可以,我经常就这样干。不过减压阀前一定要设过滤器。
回复
李工在线
2014年03月18日 11:47:30
7楼
支持楼主希望楼主多发精品好帖...........
回复
may68day
2014年03月18日 12:18:58
8楼
不错,学习了
回复

相关推荐

APP内打开