本帖最后由 lkober 于 2014-3-12 13:00 编辑 最近参加了一个结构设计比赛,由于完全没有经验,按照建筑图布置柱子,布置完之后觉得好像有点不太合理,但是又不知道有什么问题,所以来论坛求助各位前辈。请问这样布置柱子,会不会出现“结构质量 刚度分布不均匀”的问题? 谢谢大家
本帖最后由 lkober 于 2014-3-12 13:00 编辑
最近参加了一个结构设计比赛,由于完全没有经验,按照建筑图布置柱子,布置完之后觉得好像有点不太合理,
但是又不知道有什么问题,所以来论坛求助各位前辈。
请问这样布置柱子,会不会出现“结构质量 刚度分布不均匀”的问题? 谢谢大家
2楼
这个质心和刚心估计差得有点远,主梁尽量拉通
回复
3楼
lihong520555 发表于 2014-3-12 10:03 这个质心和刚心估计差得有点远,主梁尽量拉通请问楼梯那边的异形柱,是不是布置的不太合理?是不是换成矩形会好一点? 这两柱子我是按着建筑图来的,感觉有点奇怪
回复
4楼
给张平面阿,你楼梯那确实柱子不合理
回复
5楼
本帖最后由 lkober 于 2014-3-12 13:00 编辑 zhaoxiyu0925 发表于 2014-3-12 10:12 给张平面阿,你楼梯那确实柱子不合理4865959,这个是平面图,麻烦您看一下,谢谢。
回复
6楼
楼梯的柱子是多大?
回复
7楼
这张平面图哪里见过,那个家伙说是自建房。
回复
8楼
zhaoxiyu0925 发表于 2014-3-12 10:31 楼梯的柱子是多大?200x1400的Z形
回复
9楼
lkober 发表于 2014-3-12 10:46 200x1400的Z形。。。。1400,就这么个小楼,300*300顶死了,当然了说多了你肯定也无法理解,不过最好还是要知道建筑位置和场地情况,如果只有个建筑平面就300*300的柱吧
回复
10楼
lkober 发表于 2014-3-12 10:46 200x1400的Z形另外你对于结构柱子的概念不清,z型柱子毫无意义,建筑图上的柱子只是个摆设,具体如何是结构来定,根据荷载进行估算,看看每个柱子的附属面积上的楼面屋面荷载,根据恒活考虑轴压比,定好混凝土等级之后定个截面尺寸
回复
11楼
zhenguyueyan 发表于 2014-3-12 10:54 另外你对于结构柱子的概念不清,z型柱子毫无意义,建筑图上的柱子只是个摆设,具体如何是结构来定,根据荷 …我一开始就觉得思维被建筑图上的柱子轮廓限制了,感觉预估了尺寸完全都用不上。 谢谢你,我还是按照估算的尺寸做。受教了:handshake
回复