这是一个改造工程,红线左边原本是个锅炉房18x18m有8米高,现在要改成餐厅,中间加个隔层,关键是现在甲方要求在右边加出一个餐厅的就餐处,一层就餐,二层是包间,现在打算紧邻原有结构加一个二层的小架。 现在甲方要求要紧邻原有墙体设置柱子,离开太远影响二层包间的使用(包间的一侧墙体用原有墙体,所以柱子离开太远在二层会露出很多,影响使用)柱子的布置图见下图所示,现在的问题是仅靠近原有墙体的柱子基础怎么做?原有结构是墙下条基,新加柱子打算做柱下独基,原有基础的埋深很浅,距室外坪500mm,毛石基础,基础高900mm,因此,新增加基础底标高最多地坪以下—1.400m,(地基承载力150)现在不知道基础该怎么做,求过来人给支支招。
这是一个改造工程,红线左边原本是个锅炉房18x18m有8米高,现在要改成餐厅,中间加个隔层,关键是现在甲方要求在右边加出一个餐厅的就餐处,一层就餐,二层是包间,现在打算紧邻原有结构加一个二层的小架。
现在甲方要求要紧邻原有墙体设置柱子,离开太远影响二层包间的使用(包间的一侧墙体用原有墙体,所以柱子离开太远在二层会露出很多,影响使用)柱子的布置图见下图所示,现在的问题是仅靠近原有墙体的柱子基础怎么做?原有结构是墙下条基,新加柱子打算做柱下独基,原有基础的埋深很浅,距室外坪500mm,毛石基础,基础高900mm,因此,新增加基础底标高最多地坪以下—1.400m,(地基承载力150)现在不知道基础该怎么做,求过来人给支支招。
13楼
很简单啦,留设必要的抗震缝,基础做柱下条形基础,也就是纵向两个柱子为条基并予以计算配筋和截面尺寸,另一方向(横向)设置偏心条基,但按构造设置,即可完成该建筑物
回复
14楼
留设必要的变形缝,基础做柱下条形基础。
回复
15楼
杰拉德之魂 发表于 2014-3-13 16:17 把柱子往左移,做个悬挑的呢?现在是柱子不能移动,甲方要求紧贴着原有墙体做,即使移也就离开墙体一二十公分,再多了就影响楼上使用了,想过悬挑,但是基础不大好处理吧,
回复
16楼
zhiyourongbb 发表于 2014-3-13 16:30 把柱子往左移,做个悬挑的呢?现在是柱子不能移动,甲方要求紧贴着原有墙体做,即使移也就离开墙体一二十公分,再多了就影响楼上使用了,想过悬挑,但是基础不大好处理吧,
回复
17楼
jiankeyandong 发表于 2014-3-13 16:54 不好解决啊,修恶习是啊,头疼啊,
回复
18楼
wangz0000 发表于 2014-3-13 22:25 很简单啦,留设必要的抗震缝,基础做柱下条形基础,也就是纵向两个柱子为条基并予以计算配筋和截面尺寸,另 …嗯,谢谢你的建议,我试试看,
回复
19楼
qwanghuazhang 发表于 2014-3-14 08:20 留设必要的变形缝,基础做柱下条形基础。嗯,正在尝试,谢谢你的建议,
回复
20楼
你这是纵向全单跨框架,在抗规上就是不宜的,还是不要做了,审图过不了
回复
21楼
基础外移挑柱比较合理
回复
22楼
做柱下条形基础,详北京院结构技术措施2006年版第3.5.9条。
回复