这是一个改造工程,红线左边原本是个锅炉房18x18m有8米高,现在要改成餐厅,中间加个隔层,关键是现在甲方要求在右边加出一个餐厅的就餐处,一层就餐,二层是包间,现在打算紧邻原有结构加一个二层的小架。 现在甲方要求要紧邻原有墙体设置柱子,离开太远影响二层包间的使用(包间的一侧墙体用原有墙体,所以柱子离开太远在二层会露出很多,影响使用)柱子的布置图见下图所示,现在的问题是仅靠近原有墙体的柱子基础怎么做?原有结构是墙下条基,新加柱子打算做柱下独基,原有基础的埋深很浅,距室外坪500mm,毛石基础,基础高900mm,因此,新增加基础底标高最多地坪以下—1.400m,(地基承载力150)现在不知道基础该怎么做,求过来人给支支招。
这是一个改造工程,红线左边原本是个锅炉房18x18m有8米高,现在要改成餐厅,中间加个隔层,关键是现在甲方要求在右边加出一个餐厅的就餐处,一层就餐,二层是包间,现在打算紧邻原有结构加一个二层的小架。
现在甲方要求要紧邻原有墙体设置柱子,离开太远影响二层包间的使用(包间的一侧墙体用原有墙体,所以柱子离开太远在二层会露出很多,影响使用)柱子的布置图见下图所示,现在的问题是仅靠近原有墙体的柱子基础怎么做?原有结构是墙下条基,新加柱子打算做柱下独基,原有基础的埋深很浅,距室外坪500mm,毛石基础,基础高900mm,因此,新增加基础底标高最多地坪以下—1.400m,(地基承载力150)现在不知道基础该怎么做,求过来人给支支招。
2楼
自己顶顶先,各位朋友快来支招啊,
回复
3楼
这个问题不好解决啊。你新建的建筑物和原有建筑物离得太近,基础没法做。本来他就是改造工程,没有留有扩建条件的,甲方非要紧邻着,这不客观也不现实啊,你可以跟他说明设计上的难处。如果他非要这么做,我只想到左侧的柱子向右侧收一部分,然后把板悬挑出去就接上了,但是会影响室内的使用面积。
回复
4楼
mooncakes163 发表于 2014-3-12 11:35 这个问题不好解决啊。你新建的建筑物和原有建筑物离得太近,基础没法做。本来他就是改造工程,没有留有扩建 …是啊,这个问题给甲方解释过了,但是甲方不同意,说就得这么干,结果院里为了挣这个钱让我们结构的想办法实现他,唉,真心无语了,愁愁愁啊,
回复
5楼
把柱子往左移,做个悬挑的呢?
回复
6楼
把柱子往左移,做个悬挑的呢?
回复
7楼
不好解决啊,修恶习
回复
8楼
左侧一排柱子向右移,做成悬挑基础应该就不会打架了~~~
回复
9楼
左侧柱右移,然后二层左侧相邻做挑。但会影响一层的使用面积。不知道甲方愿意这样否?
回复
10楼
其实这个也不难,你把紧靠墙的独立基础往又移动一米左右,然后在正负零的地方拉一个基础梁来抬紧靠墙边的柱子就可以了。然后梁的尺寸,短柱的尺寸及配筋这些自己把握一下就是了。
回复
12楼
好东西必须顶
回复