开式冷却塔可以在外围加上过滤网吗?
sylphy16
sylphy16 Lv.7
2014年03月11日 22:21:40
来自于制冷技术
只看楼主

因为对循环冷却水要求较高,为了避免较大的扬尘进入冷却塔,开式冷却塔可以在外围加上过滤网吗?能紧贴冷却塔出风口吗?

因为对循环冷却水要求较高,为了避免较大的扬尘进入冷却塔,开式冷却塔可以在外围加上过滤网吗?能紧贴冷却塔出风口吗?
hj22582258
2014年03月12日 09:19:06
2楼
期待高手解答
回复
浩叔聊机电
2014年03月12日 11:52:40
3楼
因为对循环冷却水要求较高,为了避免较大的扬尘进入冷却塔,开式冷却塔可以在外围加上过滤网吗?能紧贴冷却塔出风口吗?
答:不宜!
因为安装后:1、增加了风机排风阻力,热气外散效果下降,导致冷却水温度置换上升------小心冷凝器制冷制压力上升------增大制冷机组喘振的可能性;
2:无论哪一种固定过滤网的形式,都会带来一个新问题-------共振。它会随着风机的运行而震动,不好消减。
一家之言,姑妄听之!
;P
回复
灰衣如故
2014年03月12日 12:30:53
4楼
可以的,不过冷却塔的风机好像风压都很小,如果过滤网阻力比较大,需要考虑更换更大风压的设备。
要根据实际情况考虑是不是要换电机,先跟冷却塔厂家核对有没有可以更换的风机和电机,如果有,直接就开搞,搞完试试水温差合适不合适,不合适就换风机或电机。