开式冷却塔要不要设置中间换热器?
guoguo.feng
Lv.4
2009年09月22日 14:21:00
来自于
注册给排水工程师
+
关注
取消关注
只看楼主
上午的两道多选题都有这个选项!不明白普通空调系统开始冷却塔要不要设置中间换热器?求证!
上午的两道多选题都有这个选项!不明白普通空调系统开始冷却塔要不要设置中间换热器?求证!
免费打赏
guoguo.feng
2009年09月22日 14:45:38
2楼
做工这方面设计的同学来解答一下我的疑问啊?关系到连个多选题目呢
回复
new-hand
2009年09月22日 16:20:27
3楼
对于水环热泵系统,开式冷却水系统应该设中间换热器,见《暖规》7.3.6