求助:我想问下我如果对变压器做直阻测量是不是应该做高压侧A-B,A-C,B-C,低压侧a-b,a-c,b-c
求助:我想问下我如果对变压器做直阻测量是不是应该做高压侧A-B,A-C,B-C,低压侧a-b,a-c,b-c
2楼
不对,规程规定,有0相的应该测相电阻。没有0相的测线电阻
回复
3楼
能测量各相的应该测量出全部直阻的数据!
回复
4楼
也可以这样做,做出的数值与历年比较不应有明显变化。
回复
5楼
我们通常是高压A-B/A-C/B-C.低压a-o/b-o/c-o.如果有问题:再做低压a-b/a-c/b-c.测量结果要换算并于往年比较。这对变压器接触不良很好的检查方法。我们查过套管内链接螺丝松动,分接开关螺丝松动,后者已放电爬弧,必须更换。检查一定要认真细致,反复核实,用数据说话。
回复
6楼
C A BC AB a0 b0 c0
回复
7楼
支持地下室的观点和方法。
回复
8楼
也来学习学习
回复
9楼
学习了,多谢分享
回复
10楼
学习啦!110kv以上还是要测相间直组的!
回复