毕业设计任务书 题目 110KV 降压变电所电气一次部分设计 一、毕业设计的技术背景和设计依据: 1.变电所建设规模: 变电所容量:31.5MW; 电压等级:110/10kv; 出线回路数:110kv 2回架空线;10kv 8回架空线; 与变电所连电力系统短路容量1000MVA; 负荷情况: 最大负荷30MW; 最小负荷15MW ;
毕业设计任务书
题目 110KV
降压变电所电气一次部分设计
一、毕业设计的技术背景和设计依据:
1.变电所建设规模:
变电所容量:31.5MW;
电压等级:110/10kv;
出线回路数:110kv 2回架空线;10kv 8回架空线;
与变电所连电力系统短路容量1000MVA;
负荷情况: 最大负荷30MW; 最小负荷15MW ;
10千伏侧负荷情况表:Tmax=5600小时 COSφ=0.85
用户名称
|
最大负荷(kW)
|
线路长度(km)
|
回路数
|
造纸厂
|
260
|
6
|
1
|
硅铁厂
|
800
|
4
|
1
|
电视机厂
|
300
|
3
|
1
|
毛纺厂
|
300
|
5
|
1
|
缝纫机厂
|
380
|
4
|
1
|
医院
|
300
|
3
|
1
|
自行车厂
|
450
|
2
|
1
|
学校
|
250
|
3
|
1
|
远景发展:10千伏侧远景拟发展6回电缆出线,最大综合负荷18MW,功率因数0.85
2. 环境条件:
年最高温度42℃; 年最低温度-10℃;年平均温度25℃ ;
海拔高度150m ; 土质: 粘土 雷暴日:30日/年;
二、毕业设计的任务
1、熟悉题目要求,查阅相关科技文献
2、主接线方案设计(包括方案论证与确定、技术经济分析等内容)
3、选择主变压器
4、短路电流计算
5、电气设备的选择
6、配电装置设计
7、防雷保护设计
8、撰写设计说明书,绘制图纸
9、指定内容的外文资料翻译
三、毕业设计的主要内容、功能及技术指标
主要内容:
1.确定主接线:根据设计任务书,分析原始资料与数据,列出技术上可能实现的
2
—
3
个方案,经过技术经济比较,确定最优方案。
2.选择主变压器:选择变压器的容量、台数、型号等。
3.短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护整定的需要,选择短路计算点,绘制等值网络图,计算短路电流,并列表汇总。
4.电气设备的选择:选择并校验断路器、隔离开关、电抗器、电流互感器、电压互感器、母线、电缆、避雷器等,选用设备的型号、数量汇总成设备一览表;
5.配电装置设计
6.防雷保护设计
主要技术指标:
1、 本设计的变电所电气部分应具有可靠性、灵活性、经济性,并能满足工程建设规模要求。
2、变电所功率因数不低于0.9。