求助,关于变配电室及柴油发电机房的消防形式,请高手指点
lantianyi
lantianyi Lv.11
2014年03月10日 16:40:51
只看楼主

现在一汽车4S店,三层,面积1万平米左右,主体建筑的西北角设有辅房,辅房内设计变配电室及柴油发电机房,现在想请问,这两个房间的消防形式,只设计灭火器可行否?另:高规的7.6.6.1燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统这句话怎么理解?1)设普通喷淋 2)设水喷雾,水喷雾也是自动喷水灭火系统的一种?那么多规呢,变配电室及柴油发电机房的消防形式有无规范要求?请高手指点

现在一汽车4S店,三层,面积1万平米左右,主体建筑的西北角设有辅房,辅房内设计变配电室及柴油发电机房,现在想请问,这两个房间的消防形式,只设计灭火器可行否?
另:高规的7.6.6.1燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统
这句话怎么理解?1)设普通喷淋 2)设水喷雾,水喷雾也是自动喷水灭火系统的一种?
那么多规呢,变配电室及柴油发电机房的消防形式有无规范要求?请高手指点
免费打赏
王农勤
2014年03月10日 18:47:34
2楼
柴油发电机房,设置"水喷雾".
回复
lichangan1000
2014年03月12日 09:39:44
3楼
掌握设计思想很重要。高规低规适应对象高层和多层。发生火灾造成的后果也大不一样。高层一个是人数多,另一个是逃生途径受限。所以规范就有所区别。
本建筑不是高层所以不适用高规。而低规对此没有特殊要求。若说严格执行规范、模范执行规范,则灭火器是必须的,至于消火栓那要看建筑整体是否需要设置。
特殊声明油浸式变压器除外。
画外音:变配电可燃物并不多,除自身损坏,对外界没多大影响。柴油发电机,储油是柴油其燃点较低且储量不大。所以危险性也不大。对于高层建筑而言,必须提高安全系数,所以规范要求就严格。
回复
shanying190
2014年03月12日 09:43:49
4楼
配电室气体灭火
回复
david200901050
2014年03月12日 16:50:35
5楼
参与学习,顶一下
回复
david200901050
2014年03月12日 16:52:45
6楼
气体灭火与水喷淋都见过
回复
dsx
2014年03月12日 20:42:03
7楼
我设计气体灭火
回复
云飘飘
2014年03月13日 07:02:12
8楼
我一般根据规范是否需要,优先设计气体灭火系统
回复
wuhao714310456
2014年03月14日 16:39:45
9楼
不宜设喷淋、气体灭火适宜
回复
shenwei0
2014年03月14日 23:20:48
10楼
配电室只能是气体灭火 不能用喷淋 发电机房我这边有用水喷雾的
回复
xuemei741852
2014年11月25日 20:47:16
11楼
设气体灭火系统