前些年的一个冬季某新建小区多层建筑内的多台配电箱箱板内壁有水珠,如同露水。配电箱暗装在砖墙内,在楼梯下的墙壁上。当时怀疑是砖墙没有完全干燥,砖墙里的潮气渗入配电箱内了;另外还怀疑是配电箱内断路器等元器件采用了不合格产品造成箱体内温度升高,而室外温度低,所以产生了水珠。请大家讨论一下到底是什么原因造成的?
ccc___ 发表于 2014-3-10 11:09 家里电烤箱在运行中温差更大,里面会有水珠吗?把处理问题的要点抓住,“不怪老虎怪青山”不太好吧 …有道理,多谢
回复
13楼
这个问题有点意思,与暖通的同事沟通了下,说说看法:
1、出现水珠,基本上是出现空气温差,热空气温度降低,含湿量降低,热空气就达到饱和空气,凝结出水珠。
2、冷热空气出现情况的初判断:
1)冬天,室外温度低,出现冷空气,很正常
2)无论电箱IP等级多少,肯定会出现空气渗透进电箱内
3)电箱的断路器在通电的情况下(室内电设备运行),断路器会发热(不同品牌发热量会不同),导致箱内的冷空气温度上升,空气温度上升就会导致空气含湿量上升
4)当断路器不通电时(比如关空调等),断路器发热量减少,导致热空气温度下降,当达到一定的程度,到达饱和空气就会冷凝出水珠
3、疑问
1)由于楼梯电箱的IP等级不高,箱内和箱外的空气近乎导通,出现大温差的空气情况不一定出现
2)是否存在另外一个可能(我同事的另外看法),就是电箱嵌在墙内,由于电箱与墙之间也有间隙,此间隙也出现空气被加热的情况,随着断路器工作电流的变化,间隙空气冷凝结水珠顺着电箱进线处流进(假设电箱为上进线或者上端设置敲落孔)
4、类似现象
1)室外IP65灯具(通常灯具内侧凝结出水,几年下来)
2)地下室电箱(高端的项目,要求地下室电箱、电柜加装发热装置)
5、小结
1)这个问题不是电气专业主导,应该是暖通专业的问题
2)楼主若提供现场更具体的信息,相信可以进一步分析
3)论坛出现多专业的综合问题,是个好现象
MEP consultant
回复
14楼
原因肯定是与温度差有很大的关系。
回复
15楼
chenke2002 发表于 2014-3-10 15:43 这个问题有点意思,与暖通的同事沟通了下,说说看法:1、出现水珠,基本上是出现空气温差,热空气温度降 …先说明一下,水珠不是水从进线处流进的,因为进线处没有水迹;再一个我不认为是暖通专业的问题。更具体的信息是:这些楼梯下面的箱子都是一层的,是靠近楼道门口的,属于楼的单元配电箱和楼的总配电箱。
回复
16楼
温差大,造成冷凝水。在北方施工不注意常见。
在我们辽宁,墙壁暗埋配电箱、消防栓箱都要在箱体背面敷设苯板。不然,不只箱内结露,室内墙面也会结露。
回复
17楼
不知道这个项目在什么地方?
回复
18楼
周围环境的湿度较大,元器件的发热不足以将水汽蒸发掉。
回复
19楼
chenke2002 发表于 2014-3-11 09:02 不知道这个项目在什么地方?这个项目在西安。