前些年的一个冬季某新建小区多层建筑内的多台配电箱箱板内壁有水珠,如同露水。配电箱暗装在砖墙内,在楼梯下的墙壁上。当时怀疑是砖墙没有完全干燥,砖墙里的潮气渗入配电箱内了;另外还怀疑是配电箱内断路器等元器件采用了不合格产品造成箱体内温度升高,而室外温度低,所以产生了水珠。请大家讨论一下到底是什么原因造成的?
怎么没人讨论啊?太简单不值得讨论?
回复
3楼
不知道什么原因,没遇到过,不过可以考虑加装加热器。。
回复
4楼
_尘世中的尘 发表于 2014-3-10 10:17 不知道什么原因,没遇到过,不过可以考虑加装加热器。。配电箱内加装加热器不太合适吧?配电箱内不应该温度太高吧
回复
5楼
merrywidow 发表于 2014-3-10 10:24 配电箱内加装加热器不太合适吧?配电箱内不应该温度太高吧呵呵 我也不清楚,看看懂行的怎么说
回复
6楼
配电箱内出现水珠,是箱体与下部(线路或空气的)通道没有封堵好,下部存在潮气(随热空气往上跑的气流)进入箱内,任何在用电气元件肯定有热量(比环境温度高一点),空气中水份会凝结到箱体上部,形成凝结水。
回复
7楼
是否因为配电箱底部靠墙处外侧墙没有保温或保温不良,形成室内外温差过大结露。
回复
8楼
ccc___ 发表于 2014-3-10 10:27 配电箱内出现水珠,是箱体与下部(线路或空气的)通道没有封堵好,下部存在潮气(随热空气往上跑的气流)进 …有道理,但不合格的元器件是否也会造成?
回复
9楼
merrywidow 发表于 2014-3-10 10:47 有道理,但不合格的元器件是否也会造成?电气元件自身不会发出水珠吧,这与不合格元件发生什么关系了?
回复
10楼
ccc___ 发表于 2014-3-10 10:55 电气元件自身不会发出水珠吧,这与不合格元件发生什么关系了?不合格元器件比合格元器件更加发热,造成配电箱内外温差更大
回复
11楼
merrywidow 发表于 2014-3-10 10:58 不合格元器件比合格元器件更加发热,造成配电箱内外温差更大家里电烤箱在运行中温差更大,里面会有水珠吗?把处理问题的要点抓住,“不怪老虎怪青山”不太好吧?箱内水珠是进潮气引起的,我们不可能不让箱内元件产生热量。
回复