配电箱内有水珠的原因
merrywidow
merrywidow Lv.6
2014年03月10日 09:10:51
只看楼主

前些年的一个冬季某新建小区多层建筑内的多台配电箱箱板内壁有水珠,如同露水。配电箱暗装在砖墙内,在楼梯下的墙壁上。当时怀疑是砖墙没有完全干燥,砖墙里的潮气渗入配电箱内了;另外还怀疑是配电箱内断路器等元器件采用了不合格产品造成箱体内温度升高,而室外温度低,所以产生了水珠。请大家讨论一下到底是什么原因造成的?

2014年03月17日 08:52:15
22楼
不错 学习了~
回复
h626284326
2014年03月17日 11:25:37
23楼
路过学习
:):)
回复
胡思乱想ing
2014年03月17日 21:04:07
24楼
原因分析出来了,有什么办法克服吗?
回复
merrywidow
2014年06月18日 10:01:33
25楼
zwn0258 发表于 2014-3-17 21:04 原因分析出来了,有什么办法克服吗?我也在等答案
回复
葵子
2014年06月21日 19:41:01
26楼
冷热温差形成的“凝露”,和器件质量关系不大。
回复
nuosc1718
2014年06月21日 20:24:58
27楼
配电箱湿度大,空气中含水量高
回复
zcyzdqk
2014年06月24日 17:36:28
28楼
配电箱内外温差大造成的,做好保温,到了夏天肯定没有
回复
qincyu2
2014年06月24日 22:31:38
29楼
箱子内外温差大,箱子里面的热空气遇到冷箱子就产生凝露,可以加吸潮器或者加热器,就和高压柜的继电器室里面都有加热器一样的道理
回复
qq_1484441751654
2017年01月15日 08:56:20
30楼
我也有这现象则么处理?
回复
龙门之桐
2017年01月15日 14:03:00
31楼
进来学习学习
回复

相关推荐

APP内打开