工地上验收钢筋应注意的问题
yzh8855wan
yzh8855wan Lv.7
2014年03月09日 11:24:24
只看楼主

工地上验收钢筋应注意的问题,避免出现以下几种钢筋的绑扎方式,如有,坚决不验收,坚决要求整改。

工地上验收钢筋应注意的问题,避免出现以下几种钢筋的绑扎方式,如有,坚决不验收,坚决要求整改。

IMG20140304001.jpg


IMG20140304002.jpg


IMG20140304003.jpg


IMG20140304004.jpg


IMG20140304005.jpg


IMG20140304006.jpg


IMG20140304007.jpg

免费打赏
yzh8855wan
2014年03月10日 15:56:17
23楼
htw2881281 发表于 2014-3-10 09:40 承台钢筋锈蚀,梁纵筋用电渣压力焊是吗楼主钢筋应用套筒连接啊 ,且在跨度1/3意外呢? 上部钢筋
回复
yzh8855wan
2014年03月10日 15:59:39
24楼
x1298633867 发表于 2014-3-10 10:10 这几种绑扎都错在哪?有什么影响?撸主没指出施工顺序反了, 柱子插筋 在承台以后了,地梁钢筋接头在1/3跨度以内
回复
yzh8855wan
2014年03月10日 16:01:01
25楼
acd13120 发表于 2014-3-10 13:07 如果能配上文字指出问题在哪里就更好了,我看应该是钢筋的锈蚀和连接有问题。是的 ,钢筋绑扎和接头 都有问题
回复
yzh8855wan
2014年03月10日 16:03:45
26楼
其实我的意思是让大家都来说说 这个工地的问题,个人有很多看不到的地方
回复
珍惜当下
2014年03月10日 17:10:00
32楼
看不懂:@,加上文字说明就好了
回复
bj_sly_jxfgs
2014年03月10日 17:14:16
33楼
上部钢筋在哪里搭接
回复
想海的鱼
2014年03月10日 17:26:03
34楼
看来很不常见的施工错误啊,第一张图没有插筋,钢筋不只是水锈是锈蚀严重了, 梁钢筋都敢电渣压力焊,也算是犀利的人才;模板不通线。
回复
项工
2014年03月10日 18:00:16
35楼
只看懂了钢筋锈掉了貌似,还有焊工水平不错,焊的很漂亮
回复
lbb012
2014年03月10日 18:06:30
36楼
路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过
回复
yzh8855wan
2014年03月10日 18:12:45
37楼
图片上的问题发表个人拙见:
1.梁上部支座负筋的搭接问题:《混规》8.4.3条规定位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%。本图中已有2/5.8.4.9条规定同一连接区段内纵向受拉钢筋焊接接头面积百分率不应大于25%。
2.腰筋的拉筋应是隔一拉一。
3.地梁底部的纵向钢筋直接没绑扎,图中显示不出来。
4.柱插筋施工顺序在承台钢筋之后,那么柱子钢筋放下去以后,钢筋底部怎么固定,锚固长度怎么控制。
回复

相关推荐

APP内打开