电表箱的问题,请各位出出主意!
tmsmt123
tmsmt123 Lv.7
2014年03月09日 02:41:47
只看楼主

目前有个改造项目,简单点说,每层有个层箱,每层有21户宿舍(每户3kw单相电,每户装pz30户配箱),甲方要求每户的电表放到外面,但不是像学校宿舍那样统一放入一个大的电表箱,而是每3户放在一个4表箱,这样每层就有7个电表箱.问题在于,电从配电房出来到总箱,然后引出到层箱,层箱已经是二级箱了,那三级箱是电表箱还是pz30?以前都是把电表直接放在户配箱内,这样户配箱就当作三级箱.现在电表单独拿出来放一个电表箱,那接线方式该怎么接呢?

目前有个改造项目,简单点说,每层有个层箱,每层有21户宿舍(每户3kw单相电,每户装pz30户配箱),甲方要求每户的电表放到外面,但不是像学校宿舍那样统一放入一个大的电表箱,而是每3户放在一个4表箱,这样每层就有7个电表箱.

问题在于,电从配电房出来到总箱,然后引出到层箱,层箱已经是二级箱了,那三级箱是电表箱还是pz30?

以前都是把电表直接放在户配箱内,这样户配箱就当作三级箱.现在电表单独拿出来放一个电表箱,那接线方式该怎么接呢?
免费打赏
hearthurtg
2014年03月11日 22:32:16
32楼
你说的是低压配电不超过3级的问题,虽然规范中有要求,但是使用的是不宜,没有完全否定。
且级数不超过3级的原因是保护整定和故障点增加,如果甲方不反对,再加一级配电也可;也就是到电表箱
回复
王铜
2014年03月12日 08:05:37
33楼
基本看到现在的图,都是在三级内
回复
liu583829685
2014年03月12日 09:26:04
34楼
学习学习!!!!!!!
回复
九天之上
2014年03月12日 10:31:46
35楼
ccc___ 发表于 2014-3-9 09:32 按甲方要求做,多一级有什么关系?没有只能三级,是不宜多于三级!!!
回复
ljn112233
2014年03月12日 10:36:10
36楼
云飘飘 发表于 2014-3-9 11:58 把楼层箱取消,直接从总箱到电表箱我也是这么认为的 但是
回复
浪迹天涯125
2014年03月12日 10:47:16
37楼
一般都是三级。。。。。。。。。。。
回复
hiker_li
2014年03月12日 11:20:19
38楼
我现在的一个项目跟楼主有点类似,单位16层的宿舍楼,一层9户,要求每户装电表的,由于条件限制电井尺寸不够,还有跟弱电共井,没办法也只能把电表装到楼梯间去。目前的做法是将电源从层箱引到电表,再从电表接进户配电箱
回复
laohuang168
2014年03月12日 11:24:32
39楼
把所谓的层箱做成电表箱不就完了嘛