电表箱的问题,请各位出出主意!
tmsmt123
tmsmt123 Lv.7
2014年03月09日 02:41:47
只看楼主

目前有个改造项目,简单点说,每层有个层箱,每层有21户宿舍(每户3kw单相电,每户装pz30户配箱),甲方要求每户的电表放到外面,但不是像学校宿舍那样统一放入一个大的电表箱,而是每3户放在一个4表箱,这样每层就有7个电表箱.问题在于,电从配电房出来到总箱,然后引出到层箱,层箱已经是二级箱了,那三级箱是电表箱还是pz30?以前都是把电表直接放在户配箱内,这样户配箱就当作三级箱.现在电表单独拿出来放一个电表箱,那接线方式该怎么接呢?

目前有个改造项目,简单点说,每层有个层箱,每层有21户宿舍(每户3kw单相电,每户装pz30户配箱),甲方要求每户的电表放到外面,但不是像学校宿舍那样统一放入一个大的电表箱,而是每3户放在一个4表箱,这样每层就有7个电表箱.

问题在于,电从配电房出来到总箱,然后引出到层箱,层箱已经是二级箱了,那三级箱是电表箱还是pz30?

以前都是把电表直接放在户配箱内,这样户配箱就当作三级箱.现在电表单独拿出来放一个电表箱,那接线方式该怎么接呢?
免费打赏
fanyahui118
2014年03月10日 16:31:05
22楼
甲方说:老子有钱,老子想怎么做就怎么做,关你屁事!
回复
hcc08203010102
2014年03月10日 18:12:42
23楼
学习了。。。。。。。。。
回复
ddfgjg
2014年03月10日 22:37:49
24楼
不行,一层7个电表箱(甲方明确了),不让一层总的一个(类似高校宿舍的做法).

不去审图的,我就是想知道下有四级箱了,要紧不
回复
ddfgjg
2014年03月10日 23:08:42
25楼
不行,一层7个电表箱(甲方明确了),不让一层总的一个(类似高校宿舍的做法).

不去审图的,我就是想知道下有四级箱了,要紧不
回复
angelary
2014年03月11日 02:27:55
26楼
谢谢楼主分享
回复
qq502275741
2014年03月11日 10:51:41
27楼
云飘飘 发表于 2014-3-9 06:58 总箱、层箱、室内箱三级,电表放到总箱或者层箱电表直接进线,然后带出现开关不就得了
回复
liu583829685
2014年03月11日 11:43:53
28楼
一般三级,住宅可为四级
回复
6plus
2014年03月11日 13:09:41
29楼
四级没关系的,规范上面说不超过三级主要是考虑配电级数多了,供电可靠性会降低。
回复
huadongyijiantmzx
2014年03月11日 13:30:02
30楼
1 、电从配电房出来到总箱,然后引出到层箱,层箱已经是二级箱了,那三级箱是电表箱还是pz30
我不明白你说的三级是什么概念。 我理解就是配电房-层箱-电表-PZ30
2 、以前都是把电表直接放在户配箱内,这样户配箱就当作三级箱.现在电表单独拿出来放一个电表箱,那接线方式该怎么接呢?
最简单的办法就是将层间电源引到电表 , 3户电源再接到电表就可以了 线你可以算一下用多粗的
回复
tmsmt123
2014年03月11日 19:08:46
31楼
huadongyijiantm 发表于 2014-3-11 13:30 1 、电从配电房出来到总箱,然后引出到层箱,层箱已经是二级箱了,那三级箱是电表箱还是pz30我不明白你说的三 …嗯,那就是总-层-电表-户配我就这么做的,也是甲方要求的。