目前有个改造项目,简单点说,每层有个层箱,每层有21户宿舍(每户3kw单相电,每户装pz30户配箱),甲方要求每户的电表放到外面,但不是像学校宿舍那样统一放入一个大的电表箱,而是每3户放在一个4表箱,这样每层就有7个电表箱.问题在于,电从配电房出来到总箱,然后引出到层箱,层箱已经是二级箱了,那三级箱是电表箱还是pz30?以前都是把电表直接放在户配箱内,这样户配箱就当作三级箱.现在电表单独拿出来放一个电表箱,那接线方式该怎么接呢?
目前有个改造项目,简单点说,每层有个层箱,每层有21户宿舍(每户3kw单相电,每户装pz30户配箱),甲方要求每户的电表放到外面,但不是像学校宿舍那样统一放入一个大的电表箱,而是每3户放在一个4表箱,这样每层就有7个电表箱.
问题在于,电从配电房出来到总箱,然后引出到层箱,层箱已经是二级箱了,那三级箱是电表箱还是pz30?
以前都是把电表直接放在户配箱内,这样户配箱就当作三级箱.现在电表单独拿出来放一个电表箱,那接线方式该怎么接呢?
22楼
甲方说:老子有钱,老子想怎么做就怎么做,关你屁事!
回复
23楼
学习了。。。。。。。。。
回复
24楼
不行,一层7个电表箱(甲方明确了),不让一层总的一个(类似高校宿舍的做法).
不去审图的,我就是想知道下有四级箱了,要紧不
回复
25楼
不行,一层7个电表箱(甲方明确了),不让一层总的一个(类似高校宿舍的做法).
不去审图的,我就是想知道下有四级箱了,要紧不
回复
26楼
谢谢楼主分享
回复
27楼
云飘飘 发表于 2014-3-9 06:58 总箱、层箱、室内箱三级,电表放到总箱或者层箱电表直接进线,然后带出现开关不就得了
回复
28楼
一般三级,住宅可为四级
回复
29楼
四级没关系的,规范上面说不超过三级主要是考虑配电级数多了,供电可靠性会降低。
回复
30楼
1 、电从配电房出来到总箱,然后引出到层箱,层箱已经是二级箱了,那三级箱是电表箱还是pz30
我不明白你说的三级是什么概念。 我理解就是配电房-层箱-电表-PZ30
2 、以前都是把电表直接放在户配箱内,这样户配箱就当作三级箱.现在电表单独拿出来放一个电表箱,那接线方式该怎么接呢?
最简单的办法就是将层间电源引到电表 , 3户电源再接到电表就可以了 线你可以算一下用多粗的
回复
31楼
huadongyijiantm 发表于 2014-3-11 13:30 1 、电从配电房出来到总箱,然后引出到层箱,层箱已经是二级箱了,那三级箱是电表箱还是pz30我不明白你说的三 …嗯,那就是总-层-电表-户配我就这么做的,也是甲方要求的。
回复