电表箱的问题,请各位出出主意!
tmsmt123
tmsmt123 Lv.7
2014年03月09日 02:41:47
只看楼主

目前有个改造项目,简单点说,每层有个层箱,每层有21户宿舍(每户3kw单相电,每户装pz30户配箱),甲方要求每户的电表放到外面,但不是像学校宿舍那样统一放入一个大的电表箱,而是每3户放在一个4表箱,这样每层就有7个电表箱.问题在于,电从配电房出来到总箱,然后引出到层箱,层箱已经是二级箱了,那三级箱是电表箱还是pz30?以前都是把电表直接放在户配箱内,这样户配箱就当作三级箱.现在电表单独拿出来放一个电表箱,那接线方式该怎么接呢?

目前有个改造项目,简单点说,每层有个层箱,每层有21户宿舍(每户3kw单相电,每户装pz30户配箱),甲方要求每户的电表放到外面,但不是像学校宿舍那样统一放入一个大的电表箱,而是每3户放在一个4表箱,这样每层就有7个电表箱.

问题在于,电从配电房出来到总箱,然后引出到层箱,层箱已经是二级箱了,那三级箱是电表箱还是pz30?

以前都是把电表直接放在户配箱内,这样户配箱就当作三级箱.现在电表单独拿出来放一个电表箱,那接线方式该怎么接呢?
免费打赏
lczb72
2014年03月09日 16:39:10
12楼
甲方应该是考虑造价了,多出的标箱价格低于电线价格。
回复
tmsmt123
2014年03月09日 18:08:44
13楼
lczb72 发表于 2014-3-9 16:39 甲方应该是考虑造价了,多出的标箱价格低于电线价格。要是多一级没问题,那就没关系了.
回复
lingxuct
2014年03月09日 20:40:32
14楼
tmsmt123 发表于 2014-3-9 11:49 以前听院里老师傅说是只能三级出现第四级会发生什么?
回复
tmsmt123
2014年03月09日 21:08:40
15楼
ccc___ 发表于 2014-3-9 20:40 出现第四级会发生什么?这个真不清楚,基本看到现在的图,都是在三级内
回复
y806099267
2014年03月09日 21:15:32
16楼
符合主人意 才是好东西
回复
necheen
2014年03月10日 12:09:05
17楼
实际应用问题不大吧,接线可从层箱分别引7组线到7个电表箱,箱内加下空气开关。或看线径大小,从层箱引一两组线做干线,到电箱再引线到电箱内,再分入电表。
回复
bjwyy2013
2014年03月10日 14:37:04
18楼
学习了,不知道很迷茫呢
回复
isaiahwu
2014年03月10日 15:17:52
19楼
三级是一个概念性的要求,,如果把本该放在一个箱子里面的东西分开放在两个箱子里面,那么两个箱子相当于一个箱子的功能,合起来也就是一个级别
回复
hxjun1991
2014年03月10日 15:19:57
20楼
路过学习一下
回复
一本民规打天下
2014年03月10日 15:38:55
21楼
民规2008规定:7.1.4 低压配电系统的设计应符合下列规定:1 变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级;条文解释:7.1.4 低压配电系统的设计第1款 低压配电级数不宜超过三级,因为低压配电级数太多将给开关的选择性动作整定带来困难,但在民用建筑低压配电系统中,不少情况下难以做到这一点。当向非重要负荷供电时,可适当增加配电级数,但不宜过多。

楼主四级完全没有问题,并且你这个又不审图,一个改造项目,按照甲方的意思弄弄就算了。
回复