目前有个改造项目,简单点说,每层有个层箱,每层有21户宿舍(每户3kw单相电,每户装pz30户配箱),甲方要求每户的电表放到外面,但不是像学校宿舍那样统一放入一个大的电表箱,而是每3户放在一个4表箱,这样每层就有7个电表箱.问题在于,电从配电房出来到总箱,然后引出到层箱,层箱已经是二级箱了,那三级箱是电表箱还是pz30?以前都是把电表直接放在户配箱内,这样户配箱就当作三级箱.现在电表单独拿出来放一个电表箱,那接线方式该怎么接呢?
目前有个改造项目,简单点说,每层有个层箱,每层有21户宿舍(每户3kw单相电,每户装pz30户配箱),甲方要求每户的电表放到外面,但不是像学校宿舍那样统一放入一个大的电表箱,而是每3户放在一个4表箱,这样每层就有7个电表箱.
问题在于,电从配电房出来到总箱,然后引出到层箱,层箱已经是二级箱了,那三级箱是电表箱还是pz30?
以前都是把电表直接放在户配箱内,这样户配箱就当作三级箱.现在电表单独拿出来放一个电表箱,那接线方式该怎么接呢?
2楼
总箱、层箱、室内箱三级,电表放到总箱或者层箱
回复
3楼
按甲方要求做,多一级有什么关系?
回复
4楼
云飘飘 发表于 2014-3-9 06:58 总箱、层箱、室内箱三级,电表放到总箱或者层箱甲方不是这个说法,每个宿舍都要有电表的,要么放户配箱(甲方担心偷电),要么统一放电表箱当作二级箱,可是甲方不这么要求
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-3-9 09:32 按甲方要求做,多一级有什么关系?以前听院里老师傅说是只能三级
回复
6楼
tmsmt123 发表于 2014-3-9 11:49 甲方不是这个说法,每个宿舍都要有电表的,要么放户配箱(甲方担心偷电),要么统一放电表箱当作二级箱,可是甲 …把楼层箱取消,直接从总箱到电表箱
回复
7楼
云飘飘 发表于 2014-3-9 11:58 把楼层箱取消,直接从总箱到电表箱不行,一层7个电表箱(甲方明确了),不让一层总的一个(类似高校宿舍的做法).不去审图的,我就是想知道下有四级箱了,要紧不
回复
8楼
总箱分7个回路到每层电表箱,再从每个电表箱分3-4回路到室内户箱(PZ-30)。
回复
9楼
lsc19590714 发表于 2014-3-9 14:33 总箱分7个回路到每层电表箱,再从每个电表箱分3-4回路到室内户箱(PZ-30)。有10多层…
回复
10楼
如果考虑抄表方便(供电部门无要求)的情况下,可考虑计量表集中安装。但出于安全考虑每层设一到二个开关箱,再到户内箱。
回复
11楼
lsc19590714 发表于 2014-3-9 14:52 如果考虑抄表方便(供电部门无要求)的情况下,可考虑计量表集中安装。但出于安全考虑每层设一到二个开关箱, …关键是甲方这么要求,但是出现了四级箱,我不知道这样要紧不
回复