电表箱的问题,请各位出出主意!
tmsmt123
tmsmt123 Lv.7
2014年03月09日 02:41:47
只看楼主

目前有个改造项目,简单点说,每层有个层箱,每层有21户宿舍(每户3kw单相电,每户装pz30户配箱),甲方要求每户的电表放到外面,但不是像学校宿舍那样统一放入一个大的电表箱,而是每3户放在一个4表箱,这样每层就有7个电表箱.问题在于,电从配电房出来到总箱,然后引出到层箱,层箱已经是二级箱了,那三级箱是电表箱还是pz30?以前都是把电表直接放在户配箱内,这样户配箱就当作三级箱.现在电表单独拿出来放一个电表箱,那接线方式该怎么接呢?

目前有个改造项目,简单点说,每层有个层箱,每层有21户宿舍(每户3kw单相电,每户装pz30户配箱),甲方要求每户的电表放到外面,但不是像学校宿舍那样统一放入一个大的电表箱,而是每3户放在一个4表箱,这样每层就有7个电表箱.

问题在于,电从配电房出来到总箱,然后引出到层箱,层箱已经是二级箱了,那三级箱是电表箱还是pz30?

以前都是把电表直接放在户配箱内,这样户配箱就当作三级箱.现在电表单独拿出来放一个电表箱,那接线方式该怎么接呢?
免费打赏
lsc19590714
2014年03月14日 11:57:36
42楼
如果现场情况确需做四级箱,甲方认可。在技术及安全上是可行的。
回复
mmk20191
2014年03月14日 13:55:26
43楼
按用户要求做,总箱、层箱、层分配箱、室内箱三级,三级配是基本求,层间增加一级层分配是没问题的。
回复
xxq871122
2014年03月14日 15:14:19
44楼
二级箱出线到电表箱,电表箱内只装设电表,不设开关,相当于过线箱,这样应该不能算一级
个人观点,不懂对不对,大侠指点下
回复
jiaweilanjf2014
2014年03月14日 20:50:09
45楼
进来学习学习
回复
放水发电
2014年03月15日 07:52:50
46楼
谢谢楼主分享:victory::lol
回复
我爱喝绿茶
2014年03月15日 08:38:01
47楼
多一级的话,断路器要放大,导体截面要放大,甲方这是给自己增加造价啊。
回复
a197710
2014年03月15日 15:17:41
48楼
电表箱应该算计量箱吧,从电表下口出来再进户箱,只不过就是多一级而已,应该没问题的
回复
ydiqwz
2014年03月19日 08:49:55
49楼
ccc___ 发表于 2014-3-9 09:32 按甲方要求做,多一级有什么关系?规范说的是不宜大于三级供电吧?
回复
lingxuct
2014年03月19日 10:17:11
50楼
ydiqwz 发表于 2014-3-19 08:49 规范说的是不宜大于三级供电吧?不知道,没见过有哪个规范说过这样的话,就是有也不是强条。
回复
fengdehaizitumu
2014年03月19日 10:48:00
51楼
ydiqwz 发表于 2014-3-19 08:49 规范说的是不宜大于三级供电吧?嗯,是不宜,不是不应
回复