单排桩锚杆支护的支护桩箍筋问题
ylk65357978
2014年03月08日 12:11:18
只看楼主

单排桩支护的支护桩箍筋的作用是什么?是按构造配的吗?施工时支护桩箍筋间距比设计值大很多(原设计Φ10@150,施工时Φ8@300~400或更大)对支护桩有什么影响?混凝土已经浇了,挖了3米到第一道腰梁处,支护桩未出现异常,周边环境也无裂缝现象,(基坑深12~13m).现这种情况需不需要加固?加固的话大概的方案是什么?

单排桩支护的支护桩箍筋的作用是什么?是按构造配的吗?
施工时支护桩箍筋间距比设计值大很多(原设计Φ10@150,施工时Φ8@300~400或更大)对支护桩有什么影响?混凝土已经浇了,挖了3米到第一道腰梁处,支护桩未出现异常,周边环境也无裂缝现象,(基坑深12~13m).现这种情况需不需要加固?加固的话大概的方案是什么?



wanglixin6181
2014年03月08日 18:26:03
2楼
支护桩箍筋用于承受桩的剪力,可按一般受弯构件斜截面受剪承载力计算公式计算。箍筋可采用螺旋式,其直径不应小于纵向受力钢筋最大直径的1/4,且不应小于6mm,间距一般为100~200mm,且不应大于400mm。如果原设计为Φ10@150,而施工时用Φ8@300~400或更大,个人感觉可能会有些问题,即抗剪能力可能不足,因为相差实在太大了。可以请设计复核一下,看是否需要加固。
回复
ylk65357978
2014年03月08日 18:48:52
3楼
一介书生第二 发表于 2014-3-8 18:26 支护桩箍筋用于承受桩的剪力,可按一般受弯构件斜截面受剪承载力计算公式计算。箍筋可采用螺旋式,其直径不 …谢谢前辈,那像这种情况若需加固应如何加固呢?前辈可否大致提个思路?望前辈不吝赐教~
回复
wanglixin6181
2014年03月08日 20:11:06
4楼
ylk65357978 发表于 2014-3-8 18:48 谢谢前辈,那像这种情况若需加固应如何加固呢?前辈可否大致提个思路?望前辈不吝赐教~对于深达12~13m的基坑,在只挖了3m时,一般的问题是不会立即暴露出来的。当继续向下挖深时,可能会出现桩的位移,因此在施工过程中是需要进行同步观测的。至于解决问题的大致思路,个人觉得增加腰梁也许是个办法,这样可以减小剪力,同时对改善弯矩也有好处,不过会增加工程投资。具体建议还是请设计复核一下,这样可做到心中有数,以确定到底要不要采取加固措施。另:桩的受力主筋可不要出现类似的问题。对10m以上的深基坑,还是应该重视安全,不可大意。
回复
设计小兵
2014年03月08日 20:36:39
5楼
还是施工单位对支护桩不是很重视,箍筋凭感觉想当然配置,到时出事就晚了
回复
ylk65357978
2014年03月08日 21:19:15
6楼
xpy1101 发表于 2014-3-8 20:36 还是施工单位对支护桩不是很重视,箍筋凭感觉想当然配置,到时出事就晚了兄台所言极是~
回复
ylk65357978
2014年03月08日 21:41:24
7楼
一介书生第二 发表于 2014-3-8 20:11 对于深达12~13m的基坑,在只挖了3m时,一般的问题是不会立即暴露出来的。当继续向下挖深时,可能会出现桩 …我想对前辈所说增加腰梁的方法请教下:因原先设计单排桩锚杆支护,设两道锚杆,锚杆是锚固在腰梁上的。那如果在增一道腰梁还需打锚杆吗?
回复

相关推荐

APP内打开