树干式供电系统的电缆选择
谁知风雪
2014年03月07日 16:36:48
只看楼主

像这情况1号、2号、3号的电缆应该如何选择呢?1号我知道是考虑三个配电箱的总功率来进行选择,那么2号和3号呢?希望各位高手给与帮助!

QQ拼音截图未命名.png
像这情况1号、2号、3号的电缆应该如何选择呢?1号我知道是考虑三个配电箱的总功率来进行选择,那么2号和3号呢?希望各位高手给与帮助!

QQ拼音截图未命名.png

免费打赏
太白云渡
2014年03月09日 23:10:41
12楼
1、2、3段都要按18kw计算电缆截面。
回复
放水发电
2014年03月10日 10:40:37
13楼
按照总功率计算电缆大小,电缆大小一致
回复
黑铁匠
2014年03月13日 07:53:32
14楼
不能变径,除非满足如下2种情况之一:1、变径后长度小于三米;2、变径处有断路器保护。

回复
xsn1976
2014年03月18日 09:56:17
15楼
1号、2号、3号的电缆应该如何选择呢?求总功率呀
回复
lsc19590714
2014年03月25日 16:10:03
16楼
l号线按18kW、2号线按12KW、3号线按6KW考虑选择电缆线截面积。