今天审图站提出一条,照明配电箱应设浪涌保护?
我爱拼搏
我爱拼搏 Lv.11
2014年03月07日 16:08:35
只看楼主

今天审图站提出一条,照明配电箱应设浪涌保护?(审图站给出的是JGJ16-2008第12.4.3;GB50057-2010第4.1.1,个人觉得不是很准啊)请问大神那本规范给出的规定,请给出具体的条文。

今天审图站提出一条,照明配电箱应设浪涌保护?(审图站给出的是JGJ16-2008第12.4.3;GB50057-2010第4.1.1,个人觉得不是很准啊)请问大神那本规范给出的规定,请给出具体的条文。
免费打赏
basebus411
2014年03月14日 16:46:56
12楼
路过看看。。
回复
yjcspy
2014年03月14日 17:46:48
13楼
这是必须要安装的。。。。。
回复
我爱拼搏
2014年03月18日 17:20:25
14楼
本帖最后由 我爱拼搏 于 2014-3-18 17:22 编辑

我找到出处了分享给大家,GB50311-2007 综合布线系统工程设计规范
回复
wangdm369
2014年03月19日 10:48:18
15楼
一般进线电缆,不论强电还是弱电,均应设浪涌保护为好。
回复
loveguanfeng
2014年03月19日 16:08:27
16楼
进线电缆,不论强电还是弱电,应设浪涌保护。
回复
ashens
2014年03月19日 16:08:41
17楼
我爱拼搏 发表于 2014-3-18 17:20 我找到出处了分享给大家,GB50311-2007 综合布线系统工程设计规范此浪涌非彼浪涌。
回复
snowrock586
2014年03月23日 22:13:38
18楼
你没有说该照明配电箱所在位置
回复
皇家小马
2014年03月24日 10:50:03
19楼
路过学习学习
回复
mmtete88
2014年03月24日 11:30:04
20楼
其实现在防雷要求比以前严多了 看各个审图公司对规范的要求理解 末端照明箱可不设浪涌 但是对于在强电井的末端照明还是需要设浪涌的 所以各个理解不同 安全的做法是 末端户内照明箱也做浪涌保护 就是费钱 甲方不愿意的 你可以跟审图公司沟通 不是强条 没必要必须增加
回复
太白云渡
2014年03月24日 12:58:21
21楼
主要看你出线回路的使用位置了,如果是室外的一定要设的。
回复