今天审图站提出一条,照明配电箱应设浪涌保护?(审图站给出的是JGJ16-2008第12.4.3;GB50057-2010第4.1.1,个人觉得不是很准啊)请问大神那本规范给出的规定,请给出具体的条文。
今天审图站提出一条,照明配电箱应设浪涌保护?(审图站给出的是JGJ16-2008第12.4.3;GB50057-2010第4.1.1,个人觉得不是很准啊)请问大神那本规范给出的规定,请给出具体的条文。
22楼
路过学习学习~~
回复
23楼
如果照明箱的进线或出线有部分离开建筑物的,则应设浪涌保护,否则不需要。没找到专面针对照明箱要设的条款,理论上也没道理。
回复
24楼
讲了这么多,还是有点迷糊,但到底哪些配电箱需要设置浪涌保护,哪些配电箱可用熔断器或断路器,不用装设浪涌保护从而简化电器保护装置。
希望在”每周交流会“可以把这个问题讨论讨论!
回复
25楼
设与不设,不是自由发挥的。雷规上有;一级电源箱、柜应装设浪涌保护器。这是必须的,重要负荷未端电控箱也应装有浪涌保护器。装浪涌的目的是防止雷电压顺导体进入配电柜内将电气件及设备损坏击穿。
回复
26楼
一般进线电缆,不论强电还是弱电,均应设浪涌保护为好。
回复
27楼
进线箱应装设
回复
28楼
如果是总配电箱应该设置浪涌保护器,如果是二级箱或者三级箱,要看所带的设备的重要性,比如是否有消防设施、弱电设施、屋顶照明灯等。
回复
29楼
进线箱应装设
回复
30楼
主要看该照明箱内有无给弱电设备供电,如纯为照明及普通插座供电,没必要设浪涌保护器。
回复
31楼
我是来看评论学习的:):):):)
回复