今天审图站提出一条,照明配电箱应设浪涌保护?
我爱拼搏
我爱拼搏 Lv.11
2014年03月07日 16:08:35
只看楼主

今天审图站提出一条,照明配电箱应设浪涌保护?(审图站给出的是JGJ16-2008第12.4.3;GB50057-2010第4.1.1,个人觉得不是很准啊)请问大神那本规范给出的规定,请给出具体的条文。

今天审图站提出一条,照明配电箱应设浪涌保护?(审图站给出的是JGJ16-2008第12.4.3;GB50057-2010第4.1.1,个人觉得不是很准啊)请问大神那本规范给出的规定,请给出具体的条文。
免费打赏
lczb
2014年03月07日 21:59:22
2楼
路过学习学习
回复
merrywidow
2014年03月08日 11:21:24
3楼
应急照明配电箱应设浪涌保护器,其他照明配电箱可以不设,我是这样理解的
回复
梦就在
2014年03月08日 14:20:26
4楼
路过学习学习
回复
liu583829685
2014年03月10日 09:22:05
5楼
JGJ16-2008第12.4.3没有说电涌保护,12.4.3 配电装置的接地电阻应符合下列规定:
回复
liu583829685
2014年03月10日 09:29:10
6楼

JGJ16-2008第11.3.4 防雷电波侵入的措施应符合下列规定:5 当低压电源采用全长电缆或架空线换电缆引入时,应在电源引入处的总配电箱装设浪涌保护器。
11. 5.2 固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍标志灯及其他用电设备的线路,应采取下列防雷电波侵入措施。4 在配电盘内,应在开关的电源侧与外露可导电部分之间装设浪涌保护器。
11.9.1 建筑物防雷击电磁脉冲设计宜符合下列规定:4 建筑物内电子信息系统应根据所在地雷暴日、设备所在的防雷区及系统对雷击电磁脉冲的抗扰度,采取相应的屏蔽、接地、等电位联结及装设浪涌保护器等防护措施。


回复
我爱喝绿茶
2014年03月11日 17:32:58
7楼
看你这个箱子在什么位置了啊。
回复
我爱喝绿茶
2014年03月11日 17:33:38
8楼
merrywidow 发表于 2014-3-8 11:21 应急照明配电箱应设浪涌保护器,其他照明配电箱可以不设,我是这样理解的我之前的应急照明配电箱没有设置过,审图的也没有说过,愿闻其详,谢谢啊。
回复
jiangcz1
2014年03月12日 00:03:30
9楼
想设就设,不设就不设,看你所带的设备是否重要!审图提这个没道理
回复
wangxf
2014年03月12日 07:34:22
10楼
6楼和7楼言之有理!赞同!
回复
zpp964564906
2014年03月12日 08:48:20
11楼
过来学习的