本帖最后由 happytohelp911 于 2014-3-6 21:07 编辑 关于构造柱,结构只在总说明里写了一段总述,但在具体的图纸上都没有画。请问设计院的图应该表达构造柱吗?毕竟牵涉到钱的问题,大家是怎么处理的?另外,100厚的砌块墙,门洞两边如何设置构造柱呢?100x100的构造柱没法绑扎钢筋啊!
本帖最后由 happytohelp911 于 2014-3-6 21:07 编辑
关于构造柱,结构只在总说明里写了一段总述,但在具体的图纸上都没有画。
请问设计院的图应该表达构造柱吗?毕竟牵涉到钱的问题,大家是怎么处理的?
另外,100厚的砌块墙,门洞两边如何设置构造柱呢?100x100的构造柱没法绑扎钢筋啊!
12楼
谢谢分享,OK,就这样,拿币走人。。。。
回复
13楼
外墙转角处,内外墙交接处,外墙端部无柱、墙长大于5m都要设置构造柱的
回复
14楼
我们这么是超过六米才做构造柱
回复
15楼
墙长超过五米或层高两倍设构造柱
回复
16楼
一般都是超过五米就要加构造柱了
回复
17楼
现在多数设计单位都不画构造柱了,一般情况下都是施工单位按照构造柱设置规范自己设置,然后监理设计等单位认可。100的构造柱宽度大的话施工同一般构钢造柱。如果100构造柱宽度小,只需两根钢筋加拉钩即可,即当做混凝土带施工。
回复
18楼
国际漫游 发表于 2014-5-3 13:19 有一个抗震的规范里面有关于构造柱的布置原则 不过根据规范来的话会很多构造柱 我们一般都没做那么多哪个规范由具体说明框架结构布置构造柱的??
回复
19楼
据规范来的话会很多构造柱 我们一般都没做那么多
回复
20楼
谢谢楼主分享
回复
21楼
吸力锅 发表于 2014-3-8 20:37 为了加强结构的整体性你这个理解是错的
回复