框架结构的多层建筑,什么地方要设置构造柱?
smallheader
2014年03月06日 20:52:36
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 happytohelp911 于 2014-3-6 21:07 编辑 关于构造柱,结构只在总说明里写了一段总述,但在具体的图纸上都没有画。请问设计院的图应该表达构造柱吗?毕竟牵涉到钱的问题,大家是怎么处理的?另外,100厚的砌块墙,门洞两边如何设置构造柱呢?100x100的构造柱没法绑扎钢筋啊!

本帖最后由 happytohelp911 于 2014-3-6 21:07 编辑

关于构造柱,结构只在总说明里写了一段总述,但在具体的图纸上都没有画。
请问设计院的图应该表达构造柱吗?毕竟牵涉到钱的问题,大家是怎么处理的?
另外,100厚的砌块墙,门洞两边如何设置构造柱呢?100x100的构造柱没法绑扎钢筋啊!
smallheader
2014年03月07日 19:37:46
2楼
有人知道吗
回复
jizhekf
2014年03月07日 21:56:04
3楼
共同关注这个问题。

现在的确有很多设计院的图纸是不画出构造柱的,只在总说明说一句。100厚的砌块墙可以做成100x200的构造柱,放2根纵筋,1根拉筋
回复
diabloboy521
2014年03月08日 09:22:23
4楼
现在构造柱的说明都是很笼统的,没有什么统一的说法。
我们之前的工程请设计做了个确认单,就是长墙的中间、端头、“L、T、十”形墙的交接处全部设置构造柱,然后设计同意了,然后我们挣了点……
回复
lee520541
2014年03月08日 16:34:28
5楼
diabloboy521 发表于 2014-3-8 09:22:23 现在构造柱的说明都是很笼统的,没有什么统一的说法。我们之前的工程请设计做了个确认单,就是长墙的中间、端头、“L、T、十”形墙的交接处全部设置构造柱,然后设计同意了,然后我们挣了点……好像现在都这么做
回复
吸力锅
2014年03月08日 20:37:33
6楼
为了加强结构的整体性
回复
健牛
2014年03月08日 21:19:36
7楼
这个在砌体结构构造图集里有明确规定的,下本图集看一下就清楚了。长墙的中间、端头、“L、T、十”形墙的交接,门的两边等。。。。。
回复
lijun_1983
2014年03月08日 21:27:24
8楼
学习了!长姿势了
回复
htw2881281
2014年03月08日 21:55:42
9楼
墙长超过五米或层高两倍设构造柱
回复
设计
2014年04月30日 15:19:11
10楼
htw2881281 发表于 2014-3-8 21:55 墙长超过五米或层高两倍设构造柱谢谢分享,OK,就这样,拿币走人。。。。
回复
漫游01
2014年05月03日 13:19:55
11楼
有一个抗震的规范里面有关于构造柱的布置原则 不过根据规范来的话会很多构造柱 我们一般都没做那么多