水泵房在主楼地下一层,业主噪音问题怎么解决?
a5693329
a5693329 Lv.6
2014年03月06日 20:01:48
只看楼主

水泵房在主楼地下一层,业主感觉噪音太大 ,影响休息,请问谁有不错的解决方案?或者谁做过类似的改造?(不改变泵房位置前提)

水泵房在主楼地下一层,业主感觉噪音太大 ,影响休息,请问谁有不错的解决方案?或者谁做过类似的改造?(不改变泵房位置前提)
免费打赏
铖3357
2014年06月30日 15:15:30
12楼
电机改为软启动或变频启动,管道和泵体包隔音棉
回复
limhalf
2014年07月02日 11:08:37
13楼
分析你说的是噪音过大。
1、拆泵加隔振垫,进出口加软接头,要注意进口压力。此法指标不治本,只能作为辅助方式,但重装有一个好处,再次对中找平。如果安装是对中找平不合格,噪音大也是正常的。
2、换泵。
Ⅰ、噪音过大最可能的原因是水泵偏工况运行,一台额定工况静音的泵偏工况运行噪音能达到像是爆炸的程度;
Ⅱ、气蚀,正常设计院选泵出来的都是偏小流量运行,排除;
Ⅲ、泵出厂加工及装配问题,加工公差过大,装配偏离中心过远都可能造成噪音过大。不知道你是多大的泵,采购的是后应该去泵厂看测试,厂里一般都有噪音检测仪,性能测试的时候就能测出噪音来,如果是小泵而且采购量不大的话就有点悬了。
至于2楼说的换低转速的就不太合适了,换了泵,电机也要换,配套的设施都要换,这都够买好几台泵了。而且我估计楼主的是冷媒泵,低转速选型是选不到的。
回复
岭南雨林
2014年07月02日 11:35:35
14楼
攻城师55731 发表于 2014-6-17 08:55 全部减震,另外墙壁做隔音!水泵加阻尼弹簧减震,隔音墙身,我们的泵房也是这样做,管道出泵房也要做软连接。声音会降低一些,但想要100%隔绝还是没有办法的。
回复
低调人生
2014年07月02日 17:56:29
15楼
噪音处理主要是在建筑方面,可以采用夹层(即负一层顶加设夹层),还有就是泵房做消音处理。
回复
qq_1404310798242
2014年07月02日 22:32:50
16楼
楼主辛苦了,谢谢分享!
回复
kv123
2014年10月02日 09:16:09
17楼
加隔振垫吧,没其他好办法
回复
wuji5512
2014年10月07日 14:04:55
18楼
有点难度。
回复
管道工
2014年10月08日 10:25:47
19楼
shaoguohui7426 发表于 2014-3-17 14:32 学习了 谢谢楼主分享:victory::victory::victory:
回复
maofeng456
2014年10月08日 16:33:31
20楼
wato92 发表于 2014-3-14 17:37 水泵基础上可以加装隔振垫等装置,对水泵连接管道采用隔振支架等这个我觉得可以,好多时候都是结构传声,单纯的隔音没什么用。
回复
wangweivc88
2014年10月10日 15:13:23
21楼
加隔震垫与做吸声墙同时进行