我公司施工线路用电,供电路由为从一期项目35KV变电站由三相单芯电缆接入临时变电站35KV跌落保险上口,跌落保险出口接至3501隔离开关,中间并接三相避雷器,隔离开关出口接至6300KVA主变压器,变压器10KV侧出线接10KV主断路器,主断路器给10KV母线供电,母线下分出两路10KV主电源线路,全部为架空导线,10KV架空线路共接26台10/0.4KV施工变压器。 问 题 1、最近出现35KV侧跌落保险总是烧毁一相,架空线路使用5000V摇表遥测绝缘为无穷大,请问各位高手,0.4KV侧出问题会影响35KV保险烧毁吗?
问 题
1、最近出现35KV侧跌落保险总是烧毁一相,架空线路使用5000V摇表遥测绝缘为无穷大,请问各位高手,0.4KV侧出问题会影响35KV保险烧毁吗?
2、两次烧毁保险时35KV侧电流均为50-55A,跌落保险由原来100A更换为150A此问题还是存在,在更换烧毁保险丝过程中我们工作人员检查另外两相保险丝,发现保险丝明显发热并有碳化迹象,请各位高手分析什么原因?
3、35KV电缆共400米,其中200米采用1X95单芯电缆接线,后200米采用3X95接线,单芯电缆与三芯电缆连接采用电缆终端头接线鼻用螺丝压解,请问这有影响吗?电缆连接好后采用一端接地。