2014年03月05日 20:43:30
只看楼主

我公司施工线路用电,供电路由为从一期项目35KV变电站由三相单芯电缆接入临时变电站35KV跌落保险上口,跌落保险出口接至3501隔离开关,中间并接三相避雷器,隔离开关出口接至6300KVA主变压器,变压器10KV侧出线接10KV主断路器,主断路器给10KV母线供电,母线下分出两路10KV主电源线路,全部为架空导线,10KV架空线路共接26台10/0.4KV施工变压器。 问 题 1、最近出现35KV侧跌落保险总是烧毁一相,架空线路使用5000V摇表遥测绝缘为无穷大,请问各位高手,0.4KV侧出问题会影响35KV保险烧毁吗?

我公司施工线路用电,供电路由为从一期项目35KV变电站由三相单芯电缆接入临时变电站35KV跌落保险上口,跌落保险出口接至3501隔离开关,中间并接三相避雷器,隔离开关出口接至6300KVA主变压器,变压器10KV侧出线接10KV主断路器,主断路器给10KV母线供电,母线下分出两路10KV主电源线路,全部为架空导线,10KV架空线路共接26台10/0.4KV施工变压器。

问 题
1、最近出现35KV侧跌落保险总是烧毁一相,架空线路使用5000V摇表遥测绝缘为无穷大,请问各位高手,0.4KV侧出问题会影响35KV保险烧毁吗?

2、两次烧毁保险时35KV侧电流均为50-55A,跌落保险由原来100A更换为150A此问题还是存在,在更换烧毁保险丝过程中我们工作人员检查另外两相保险丝,发现保险丝明显发热并有碳化迹象,请各位高手分析什么原因?

3、35KV电缆共400米,其中200米采用1X95单芯电缆接线,后200米采用3X95接线,单芯电缆与三芯电缆连接采用电缆终端头接线鼻用螺丝压解,请问这有影响吗?电缆连接好后采用一端接地。
免费打赏
tumufbza
2014年03月10日 17:05:32
13楼
有道理。赞赞
回复
b0708010503
2014年03月10日 17:40:55
14楼
学习了,谢谢大家!!
回复
cofferyang
2014年03月26日 20:16:36
15楼
有点赞同二楼意见。建议在负荷高峰期对令口测下温度,靠猜测没有效果的。同时检查一下令口电气参数。
回复
cofferyang
2014年03月26日 20:17:25
16楼
是有点赞同温度这件事。
回复
cvvc1980
2014年04月17日 08:57:40
17楼
版主厉害 这样就找到问题啦