第一次做人防,想问下次梁能否搭在门框墙上,模型中对门框墙是采取开洞处理,结果连梁抗剪超,除非把门框墙加厚,可是看类似项目,也是一样把次梁搭过去,门框墙也没有加厚,想问下做人防的同志们怎么处理
第一次做人防,想问下次梁能否搭在门框墙上,模型中对门框墙是采取开洞处理,结果连梁抗剪超,除非把门框墙加厚,可是看类似项目,也是一样把次梁搭过去,门框墙也没有加厚,想问下做人防的同志们怎么处理
2楼
不要紧的,小的人防门在人防墙上不用建模成开洞,人防门顶的梁不是按连梁考虑的
回复
3楼
次梁可以搭载门框墙上的,还有人防墙中的洞口一般都是按洞口输入。其实整体模型计算时,人防墙的输入只是为了考虑它对结构整体刚度的贡献。具体配筋计算时,一般都是分离计算的,也就是单独拿出来计算的。
回复
4楼
来学习一下
回复
5楼
可以搭的 我做过一个一样的
回复
6楼
baobao0608 发表于 2014-3-6 08:46 次梁可以搭载门框墙上的,还有人防墙中的洞口一般都是按洞口输入。其实整体模型计算时,人防墙的输入只是为 …那门框墙的上下钢筋是不是应该要考虑竖向荷载影响来配,是不是可以直接采用模型里面的上下钢筋计算值来配
回复
7楼
人防墙可以不用输进去一起计算,因为输进去计算有时候会导致计算结果不准确,因为有时候人防墙太多太过于集中,导致计算的时候人防墙吸收的力过多,而柱子和落地剪力墙吸收的力相对的减少,导致计算结果不安全。当然了,你如果为了满足嵌固端的要求可以先输入人防墙,但是计算配筋出图的时候最好把人防墙去掉从新计算。你的次梁搭在人防墙门洞上这个是很正常的。
回复
8楼
kejiaolin 发表于 2014-3-11 17:18 那门框墙的上下钢筋是不是应该要考虑竖向荷载影响来配,是不是可以直接采用模型里面的上下钢筋计算值来配门框墙的配筋还是要按考虑水平冲击波的作用来配的,竖向荷载对门框墙的配筋不起控制作用。
回复
9楼
kejiaolin 发表于 2014-3-11 17:18 那门框墙的上下钢筋是不是应该要考虑竖向荷载影响来配,是不是可以直接采用模型里面的上下钢筋计算值来配可以搭的 门框墙主要抵抗侧向等效荷载
回复