平法中关于梁柱节点核芯区箍筋表示方法的歧义问题
王哲彬
王哲彬 Lv.3
2014年03月04日 11:43:09
只看楼主

在《现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》(11G101-1)第9页中表明了梁柱节点核芯区箍筋的表示方法,即在括号中表示核芯区的箍筋。这种表示方法是在截面注写方式,如果遇到,它是指柱上端还是下端的节点核芯区配箍呢?绘图时会有图名比如说:“17.470~23.470m柱平法施工图”,如果有表示柱比如说KZ1 D10@100(D12@100),请问各位高手,这个核芯区的箍筋D12@100是指17.470m处的节点还是23.470m处的节点核芯区的箍筋呢?

《现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》(11G101-1)第9页中表明了 梁柱节点核芯区箍筋的表示方法,即在括号中表示核芯区的箍筋。这种表示方法是在截面注写方式,如果遇到,它是指柱上端还是下端的节点核芯区配箍呢?

绘图时会有图名比如说:“17.470~23.470m柱平法施工图”,如果有表示柱比如说KZ1 D10@100(D12@100),请问各位高手,这个 核芯区的箍筋 D12 @100是指17.470m处的节点还是23.470m处的节点核芯区的箍筋呢?

个人理解应该是指上端即23.470m处的配筋,因为对于底层,是不存在下端框架柱节点的,不过找不到依据,大家能找到什么权威的根据么?

免费打赏
asd-oo00
2014年03月11日 15:53:07
34楼
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
回复
挪移蛾子
2014年03月12日 10:29:04
35楼
核心区配筋在(抗规)6.2.14提到,个人认为配筋只是验算形式,满足的是强节点强锚固
回复
laditsky
2014年03月12日 12:46:04
36楼
上端,这样在顶层处才有核心区的表示。而柱根是没有所谓的核心区的
回复
linglan7
2014年04月11日 15:29:30
37楼
也在思考这个问题 学习了
回复
飞哥飞哥
2014年04月12日 19:18:43
38楼
说的有道理
回复
飞哥飞哥
2014年04月12日 19:19:10
39楼
土木结构 发表于 2014-3-6 08:14 毫无疑问上标高说的有道理
回复
飞哥飞哥
2014年04月12日 19:19:47
40楼
sclgh1979 发表于 2014-3-6 08:07 层的概念是指从下面的楼板顶,到上一层的楼板顶,这就不难理解了,很正常是指上面的,下面的楼板顶已经没有 …说的有道理
回复
飞哥飞哥
2014年04月12日 19:20:12
41楼
xpy1101 发表于 2014-3-5 22:15 谢谢楼上各位的讨论,我也觉得应该是上节点,因该节点在标高范围之内,而下节点则不在标高范围内说的有道理
回复
飞哥飞哥
2014年04月12日 19:22:39
42楼
xpy1101 发表于 2014-3-5 22:15 谢谢楼上各位的讨论,我也觉得应该是上节点,因该节点在标高范围之内,而下节点则不在标高范围内说的有道理
回复
飞哥飞哥
2014年04月12日 19:24:05
43楼
wangz0000 发表于 2014-3-5 21:17 遇到如你般的造价人员,应该复习复习高数中的集合,弄明白图集中的开闭区间就好啦说的有道理
回复

相关推荐