梁柱节点高低标号混凝土如何拦截?承插板工艺
旺旺雪米宝宝
2022年05月17日 10:04:47
来自于建筑施工
只看楼主

根据设计及规范要求,梁柱节点处,当柱混凝土强度高于楼层梁板时,以混凝土强度50N/mm2为一级,凡柱混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过一级者,梁柱节点处的混凝士可随梁板混凝士一同浇筑,当超过一级的,梁柱节点核心区混凝土强度等级同本层框架柱。 施工时该梁柱节点核心区混凝土需要分两次浇筑,先浇筑柱再浇筑梁,但是由于梁柱接头钢筋密集,节点复杂,施工空间小,梁柱接头高低标号混凝土的拦截问题是一个长期困扰施工的技术难题。

根据设计及规范要求,梁柱节点处,当柱混凝土强度高于楼层梁板时,以混凝土强度50N/mm2为一级,凡柱混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过一级者,梁柱节点处的混凝士可随梁板混凝士一同浇筑,当超过一级的,梁柱节点核心区混凝土强度等级同本层框架柱。

施工时该梁柱节点核心区混凝土需要分两次浇筑,先浇筑柱再浇筑梁,但是由于梁柱接头钢筋密集,节点复杂,施工空间小,梁柱接头高低标号混凝土的拦截问题是一个长期困扰施工的技术难题。


目前现场都是采用钢丝网 焊接钢筋头固定进行拦截,但受限于施工困难,施工时间长,钢丝网难以拦设到位,大量混凝土浆从梁侧、梁底空隙部位流入梁中,导致梁底色差大,焊接钢筋头的焊渣掉落梁底模板上,清除困难,拆模后混凝土观感质量差,同时由于焊接钢筋拦截时不可避免对纵向受力钢筋有所损伤,存在结构安全隐患。


湖南顺天建设集团有限公司采用梁柱节点高低标号混凝土拦截承插板工艺,利用钢筋废料,制作定型化、可周转利用的钢筋承插板,可以轻松解决混凝土拦截质量差,拆模后混凝土观感质量差,人工、材料耗费多、拦截施工时间长等问题,提高主体结构的混凝土施工质量。





适用范围:


适用于梁柱节点处的混凝 强度等级超过一级,且框架梁纵向受力钢筋横向留有一定间隔,梁柱节点高低标号混凝土需采取拦截措施的。

工艺原理:


利用钢筋废料,根据框架梁截面尺寸和纵向受力钢筋的横向间隔等参数,制作梳子形钢筋承插板,既根据上述参数在一根同梁宽的横向钢筋上焊接若干根竖向钢筋。施工时根据设计及规范要求,在框架梁上距柱边500mm的位置插入承插板,承插板向柱外侧斜45°设置,采用扎丝临时固定,承插板在靠近柱一侧铺设一层快易收口网。承插板两侧混凝土浇筑完成后,且在混凝土初凝前拆除临时固定,将承插板拔出周转使用。





工艺流程:


熟悉图纸→制作钢筋承插板→梁板钢筋绑扎完成后安装承插板→铺设快易收口网→混凝土初凝前拔出承插板


操作要点:


(1)根设计图纸,需拦截部位的框架梁截面尺寸和纵向受力钢筋的横向间隔等参数,利用废料钢筋加工制作承插板;(2)拦截部位的梁板钢筋绑扎完成后,在距柱边500mm位置安装承插板,承插板向柱外侧斜45°插入,用扎丝将承插板临时固定在梁板钢筋面上;(3)承插板固定后,在靠近柱一侧铺设一层快易收口网;(4)混凝土施工先浇筑梁柱节点核心区高标号混凝土,再浇筑梁板低标号混凝土,两侧混凝土浇筑完成,且混凝土初凝前,拆除承插板临时固定并拔出。





综合效益:


(1)施工方便,现场可操作性强;安装速度快、操作灵活、方便;操作便捷,劳动强度低,降低人工成本;(2)工艺简洁,能够有效减少高标号混凝土的浪费更能防止低标号混凝土串入高标号,质量易保证;(3)承插板利用废料钢筋制作,可重复使用,经济环保。

免费打赏
敬于才华
2022年05月17日 14:27:23
2楼

施工时根据设计及规范要求,在框架梁上距柱边500mm的位置插入承插板,承插板向柱外侧斜45°设置,采用扎丝临时固定,承插板在靠近柱一侧铺设一层快易收口网。

回复
捞起月亮的渔民
2022年06月29日 13:33:58
3楼

谢谢分享,写得很好!

回复
与建筑二三事
2022年07月06日 15:30:20
4楼

写得很好,学习借鉴!

回复

相关推荐

APP内打开