平法中关于梁柱节点核芯区箍筋表示方法的歧义问题
王哲彬
王哲彬 Lv.3
2014年03月04日 11:43:09
只看楼主

在《现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》(11G101-1)第9页中表明了梁柱节点核芯区箍筋的表示方法,即在括号中表示核芯区的箍筋。这种表示方法是在截面注写方式,如果遇到,它是指柱上端还是下端的节点核芯区配箍呢?绘图时会有图名比如说:“17.470~23.470m柱平法施工图”,如果有表示柱比如说KZ1 D10@100(D12@100),请问各位高手,这个核芯区的箍筋D12@100是指17.470m处的节点还是23.470m处的节点核芯区的箍筋呢?

《现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》(11G101-1)第9页中表明了 梁柱节点核芯区箍筋的表示方法,即在括号中表示核芯区的箍筋。这种表示方法是在截面注写方式,如果遇到,它是指柱上端还是下端的节点核芯区配箍呢?

绘图时会有图名比如说:“17.470~23.470m柱平法施工图”,如果有表示柱比如说KZ1 D10@100(D12@100),请问各位高手,这个 核芯区的箍筋 D12 @100是指17.470m处的节点还是23.470m处的节点核芯区的箍筋呢?

个人理解应该是指上端即23.470m处的配筋,因为对于底层,是不存在下端框架柱节点的,不过找不到依据,大家能找到什么权威的根据么?