关于新老路搭接时的几个疑问,请前辈解答
a_haha
a_haha Lv.4
2014年03月04日 10:56:41
来自于道路工程
只看楼主

1、新老路的搭接台阶,一般0.4m×1m,但有时候,宽很难达到1m,像这种情况可以做0.3m×0.5m吗?比较0.4m×1m有何不足?2、土工格栅有1m的吗3、如果没有1m的土工格栅,我台阶又正好做的0.3m×0.5m,那我是否可以一般放0.5m,另一边放1.5m?

1、新老路的搭接台阶,一般0.4m×1m,但有时候,宽很难达到1m,像这种情况可以做0.3m×0.5m吗?比较0.4m×1m有何不足?
2、土工格栅有1m的吗
3、如果没有1m的土工格栅,我台阶又正好做的0.3m×0.5m,那我是否可以一般放0.5m,另一边放1.5m?

免费打赏
a_haha
2014年03月04日 20:20:51
2楼
旭日东升 前辈 何在?
回复
nene3170
2014年03月05日 10:23:49
3楼
我是做桥梁橡胶支座和桥梁伸缩缝的,对土木格栅虽然了解,但是不精通啊,坐等高手来解答
回复
xinhom
2014年03月05日 11:07:48
4楼
桥梁橡胶支座 发表于 2014-3-5 10:23 我是做桥梁橡胶支座和桥梁伸缩缝的,对土木格栅虽然了解,但是不精通啊,坐等高手来解答你这是万能回答啊;P
回复
qinghaiyan0
2014年03月05日 15:36:19
5楼
我认为肯定是不行的,应该按照规范来
回复
xysdxd83
2014年03月05日 15:50:42
6楼
理论上讲,施工时几何尺寸不应小于设计,否则质量评定为不合格工程。如果条件受限,需要有补强措施。楼主未提及路面结构及材料,不好判断哦
回复
a_haha
2014年03月05日 16:10:52
7楼
qinghaiyan0 发表于 2014-3-5 15:36 我认为肯定是不行的,应该按照规范来规范要求一边25cm 最少
回复
a_haha
2014年03月05日 16:14:43
8楼
太极城人 发表于 2014-3-5 15:50 理论上讲,施工时几何尺寸不应小于设计,否则质量评定为不合格工程。如果条件受限,需要有补强措施。楼主未 …原路面 4+8沥青 30m水稳层,下面层不清楚 估计就是石灰土了 新路面是混凝土路面 22cm c35+20cm水稳+20cm10%石灰土 路床做40cm
回复
a_haha
2014年03月05日 16:15:52
9楼
qinghaiyan0 发表于 2014-3-5 15:36 我认为肯定是不行的,应该按照规范来但是规范没说 一定要两边放置一样长
回复
xysdxd83
2014年03月06日 10:30:16
10楼
a_haha 发表于 2014-3-5 16:14 原路面 4+8沥青 30m水稳层,下面层不清楚 估计就是石灰土了 新路面是混凝土路面 22cm c35+20c …刚性路面接柔性路面,如果没有特殊的地形、地质条件限制,还是严格按规范执行吧。否则公路在后期运营过程路容易形成错台、损坏等公路病害。因为两种性质的路面受力特性截然不同,接茬处是比较脆弱的地方。
回复
a_haha
2014年03月06日 11:31:57
11楼
太极城人 发表于 2014-3-6 10:30 刚性路面接柔性路面,如果没有特殊的地形、地质条件限制,还是严格按规范执行吧。否则公路在后期运营过程 …是啊 可是沥青路面不能动啊,我接的这条小路 真真真真真的想不出什么好办法
回复

相关推荐