关于变电站避雷针是否独立装设的问题
amy5217
amy5217 Lv.2
2014年03月03日 18:26:40
只看楼主

在几个地方看到以下关于变电站避雷针的规定:35kv及以下配电装置,为防止反击,避雷针包括其接地应独立装设,且与配电装置保持一定距离。而对于110kv配电装置,土壤电阻率小于1000;或63kv配电装置,土壤电阻率小于500的,因为绝缘水平高,可以将避雷针装在配电装置架构或建筑上,不会引起反击,但安装的架构应就近设置辅助接地装置。我对其中两处有疑惑:1. 关于避雷针在其保护的装置的绝缘水平高时,就可以不用独立的原因。避雷针底部若与配电装置的构架连接,避雷针底部的雷电高电位也会加到装置的构架及外壳上。是不是因为装置的内部电路(例如变压器绕组)和外壳之间的绝缘足够防止这个高电位的击穿,所以有这个规定?

在几个地方看到以下关于变电站避雷针的规定:
35kv及以下配电装置,为防止反击,避雷针包括其接地应独立装设,且与配电装置保持一定距离。而对于110kv配电装置,土壤电阻率小于1000;或63kv配电装置,土壤电阻率小于500的,因为绝缘水平高,可以将避雷针装在配电装置架构或建筑上,不会引起反击,但安装的架构应就近设置辅助接地装置。

我对其中两处有疑惑:
1. 关于避雷针在其保护的装置的绝缘水平高时,就可以不用独立的原因。避雷针底部若与配电装置的构架连接,避雷针底部的雷电高电位也会加到装置的构架及外壳上。是不是因为装置的内部电路(例如变压器绕组)和外壳之间的绝缘足够防止这个高电位的击穿,所以有这个规定?

2. 为什么当接地电阻较大时,即使被保护的配电装置绝缘水平较高,但也不能将避雷针设置在其架构上?我的理解是接地电阻大引起避雷针底部,以及相连的装置构架的雷电过电压变大,就有可能击穿装置的内部绝缘。


希望有专家来指点,或者一起探讨取得进步!:)
免费打赏
amy5217
2014年03月04日 20:38:38
13楼
electricity 发表于 2014-3-4 15:54 好问题,楼主。请问你写的那些是从哪本书查到的?昨天发的时候是在华南理工大学的防雷与接地技术概论上看到的。我自己简化了一下说法。话说这本书真是很不适合学习..刚才去找了出处:交流电气装置的过电压保护和绝缘配合,DL/T 620-1997. 7.1.6 独立避雷针(线)宜设独立的接地装置……..其接地电阻不宜超过10欧……..当有困难时该接地装置可与主接地网相连………7.1.7 110kv及以上的配电装置,一般将避雷针装在配电装置的构架或屋顶上,但在土壤电阻率大于1000欧*m的地区宜设独立避雷针。否则,应通过验算,采取降低接地电阻或加强绝缘等措施。66kv配电装置,允许将避雷针装在配电装置的构架或屋顶上,但在土壤电阻率大于500欧*m的地区宜设独立避雷针。35kv及以下高压配电装置架构或屋顶上不宜装避雷针。装在架构上的避雷针应与接地网连接,并应在其附近装设集中接地装置。
回复
amy5217
2014年03月04日 20:45:51
14楼
tmac8407 发表于 2014-3-4 10:16 避雷针的接地电阻要比别的接地电阻小吧?如果你要不独立安装的话,你整个站的接地电阻都要符合避雷针的接地 …赞成。但为什么电压等级,或者说装置的绝缘水平较高时,避雷针可以安装在装置的构架上呢?这时就相当于避雷针和装置共用接地了吧。
回复
amy5217
2014年03月04日 20:53:32
15楼
qwe8718876 发表于 2014-3-4 16:18 电流往往是经过电阻小的一端你是指的安装处的辅助接地装置需要足够低的接地电阻,来分流雷电流吗?这好像也会归结于防止整个接地网电压升高呀?谢谢
回复
jtmshy
2014年03月05日 09:51:05
16楼
amy5217 发表于 2014-3-3 23:12 完全沉了阿…顶一下求帮助学习一下,我也是个新手,大家多交流
回复
jtmshy
2014年03月05日 09:53:51
17楼
amy5217 发表于 2014-3-3 23:12 完全沉了阿…顶一下求帮助学习一下,我也是个新手,大家多交流
回复
changfengzaikong
2014年03月05日 10:10:49
18楼
这么高深的学问啊
回复
changfengzaikong
2014年03月05日 10:12:43
19楼
changfengzaikon 发表于 2014-3-5 10:10 这么高深的学问啊学习一家伙,长长见识
回复
changfengzaikong
2014年03月05日 10:13:03
20楼
changfengzaikon 发表于 2014-3-5 10:10 这么高深的学问啊我感觉应该要独立安装
回复
小佐维smart
2014年03月05日 21:44:45
21楼
谢谢楼主分享
回复
wang19800.cs22
2014年03月05日 23:12:11
22楼
10欧,4欧,1欧。不大与。我记不过来了 ,按房建的。按电力。按部标。啊?????
回复

相关推荐

APP内打开