在几个地方看到以下关于变电站避雷针的规定:35kv及以下配电装置,为防止反击,避雷针包括其接地应独立装设,且与配电装置保持一定距离。而对于110kv配电装置,土壤电阻率小于1000;或63kv配电装置,土壤电阻率小于500的,因为绝缘水平高,可以将避雷针装在配电装置架构或建筑上,不会引起反击,但安装的架构应就近设置辅助接地装置。我对其中两处有疑惑:1. 关于避雷针在其保护的装置的绝缘水平高时,就可以不用独立的原因。避雷针底部若与配电装置的构架连接,避雷针底部的雷电高电位也会加到装置的构架及外壳上。是不是因为装置的内部电路(例如变压器绕组)和外壳之间的绝缘足够防止这个高电位的击穿,所以有这个规定?
35kv及以下配电装置,为防止反击,避雷针包括其接地应独立装设,且与配电装置保持一定距离。而对于110kv配电装置,土壤电阻率小于1000;或63kv配电装置,土壤电阻率小于500的,因为绝缘水平高,可以将避雷针装在配电装置架构或建筑上,不会引起反击,但安装的架构应就近设置辅助接地装置。
我对其中两处有疑惑:
1. 关于避雷针在其保护的装置的绝缘水平高时,就可以不用独立的原因。避雷针底部若与配电装置的构架连接,避雷针底部的雷电高电位也会加到装置的构架及外壳上。是不是因为装置的内部电路(例如变压器绕组)和外壳之间的绝缘足够防止这个高电位的击穿,所以有这个规定?
2. 为什么当接地电阻较大时,即使被保护的配电装置绝缘水平较高,但也不能将避雷针设置在其架构上?我的理解是接地电阻大引起避雷针底部,以及相连的装置构架的雷电过电压变大,就有可能击穿装置的内部绝缘。
希望有专家来指点,或者一起探讨取得进步!:)