请问排水管需要设防爆阀门么

请问排水管需要设防爆阀门么
王农勤
2014年03月03日 23:19:59
2楼
只要穿过人防的墙或者板,都要设置防曝阀的.
回复
toumingweixiao000
2014年03月04日 12:04:47
3楼
为了楼主的问题,专门查了一下GB50038-2005《人民防空地下室设计规范》。规范中大概是这样要求的:
防空地下室的污废水宜采用机械排出,设集水池,排水管采用可防腐的金属管如衬塑镀锌钢管之类的,其穿过人防围护结构处,在人防围护结构内侧设置公称压力不小于1.0MPa的铜芯闸阀,人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm。对于采用自流排水系统的,排出管上应设置止回阀和公称压力不小于1.0MPa的铜芯闸阀。对于某些等级的人防地下室,还要有水封井、防爆化粪池、防毒消波槽等要求。通气管穿人防围护结构处也要改用镀锌钢管,装公称压力不小于1.0MPa的铜芯闸阀。给水管穿人防围护结构处的要求大体相同。
又查了一下GB50134-2004《人民防空工程施工及验收规范》,与50038规范要求基本一致,无额外要求。
回复
hanalend
2014年03月07日 11:16:00
4楼
wangnongqin2013 发表于 2014-3-3 23:19 只要穿过人防的墙或者板,都要设置防曝阀的.谢谢你!都要设么?
回复
hanalend
2014年03月07日 11:16:45
5楼
toumingweixiao0 发表于 2014-3-4 12:04 为了楼主的问题,专门查了一下GB50038-2005《人民防空地下室设计规范》。规范中大概是这样要求的:防空地 …谢谢,我也很纠结,就是只要铜芯闸阀就可以了撒?
回复
toumingweixiao000
2014年03月07日 14:29:13
6楼
建议咨询一下当地人防办吧。如果人防办没有别的规定的话,那么根据这两个规范来看,应该是设铜芯闸阀就可以了
回复
kingtiantian2010
2014年03月07日 16:40:43
7楼
toumingweixiao0 发表于 2014-3-4 12:04 为了楼主的问题,专门查了一下GB50038-2005《人民防空地下室设计规范》。规范中大概是这样要求的:防空地 …好心人呀,虽然大家都能查规范,可是只有你行动了,谢谢!
回复
hanalend
2014年03月09日 17:58:26
8楼
toumingweixiao0 发表于 2014-3-7 14:29 建议咨询一下当地人防办吧。如果人防办没有别的规定的话,那么根据这两个规范来看,应该是设铜芯闸阀就可以 …嗯,好嘞:)
回复
hanalend
2014年03月09日 17:59:50
9楼
kingtiantian201 发表于 2014-3-7 16:40 好心人呀,虽然大家都能查规范,可是只有你行动了,谢谢!是啊,我自己也有查规范,但是想请教一下更有经验的同志,谢谢大家帮忙!:D
回复
ingrido_o
2014年03月09日 20:39:39
10楼
现在防爆阀已经基本不用了,穿越人防墙时用套管加铜芯闸阀就可以了