电气问题请教老师们
wbt1198791261
2014年03月01日 10:13:30
只看楼主

学生最近接到一工程图纸,有几个问题不明白,请老师们不吝赐教给予解答 1、低压开关柜型号TMC是什么样的柜体啊,哪位老师有介绍资料的请发一下 2、避雷器HY5WS-12.7/50可以应用在10KV供电系统中吗,听说此型号的持续运行电压为6.6KV,另外HY5WS-17/50与HY5WZ- 17/45有什么区别 3、高压电缆的YJV22-8.7/10KV与YJV22-8.7/15KV 的分别适用于什么场合

学生最近接到一工程图纸,有几个问题不明白,请老师们不吝赐教给予解答
1、低压开关柜型号TMC是什么样的柜体啊,哪位老师有介绍资料的请发一下
2、避雷器HY5WS-12.7/50可以应用在10KV供电系统中吗,听说此型号的持续运行电压为6.6KV,另外HY5WS-17/50与HY5WZ- 17/45有什么区别
3、高压电缆的YJV22-8.7/10KV与YJV22-8.7/15KV 的分别适用于什么场合

小弟在学习摸索阶段,望老师们指导提拔啊
免费打赏
wbt1198791261
2014年03月01日 12:00:12
2楼
自己顶一下
回复
baomichazi
2014年03月01日 12:13:51
3楼
避雷器12.7的不能用于10kv系统中,8.7/10和8.7/15的绝缘不同,根据配电网运行情况,综合考虑是否有电压升高坚持运行的情况选择。
回复
lsc19590714
2014年03月02日 18:01:43
4楼
1、应是TMY吧?不是柜子型号,是柜内母线排吧?
2、10KV电力系统进户开关柜一般用的是户内氧化锌避雷器,17应是放电开始电压,50应是避雷器最高承受的电压。
3、电缆线承载最高电压不同,一般用15KV较安全。
回复
mr_chen188
2014年03月02日 18:22:58
5楼
baomichazi 发表于 2014-3-1 12:13 避雷器12.7的不能用于10kv系统中,8.7/10和8.7/15的绝缘不同,根据配电网运行情况,综合考虑是否有电压升高 …:victory:…………
回复
zljsyc
2014年03月02日 21:01:32
6楼
昨天好不容易写完回复,不让发表:L
回复
wbt1198791261
2014年03月04日 13:42:14
7楼
zljsyc 发表于 2014-3-2 21:01 昨天好不容易写完回复,不让发表怎么不让发表呢
回复
wangjingshan14
2014年03月07日 17:11:40
8楼
学习啦 学习啦:D
回复
th169068
2014年03月07日 17:30:27
9楼
避雷器HY5WS-12.7/50的技术参数,系统电压10KV,,避雷器的额定电压12.7千伏,其持续运行电压是6.6千伏,所以它就是用在10千伏的系统中的,至于电缆的电压,一个表示的是相对地的电压,一个是相间电压,当然,他的选择要根据你的用电系统的接地方式等来决定。
回复
dqzj1999
2014年03月07日 21:48:26
10楼

避雷器HY5WS-12.7/50的技术参数,系统电压10KV,,避雷器的额定电压12.7千伏,其持续运行电压是6.6千伏,所以它就是用在10千伏的系统中的,至于电缆的电压,一个表示的是相对地的电压,一个是相间电压,当然,他的选择要根据你的用电系统的接地方式等来决定。
回复