具有防火要求的商场采用PE做跨接接地符合要求吗?
华海军
华海军 Lv.11
2014年02月28日 13:21:55
只看楼主

(1)在具有防火要求的商场里,采用PE多芯接地线跨接是否符合防火要求;(2)是否采用卡子的铜排接地;(3)JDG管锁扣位置,只要锁牢,就可以不再进行跨接接地,可以保证JDG管的电气连续性;(4)那个包塑金属管是否要剔除包塑外皮,否则会影响消防验收吗?以上问题,麻烦专家解答一下!谢谢!

(1)在具有防火要求的商场里,采用PE多芯接地线跨接是否符合防火要求;
(2)是否采用卡子的铜排接地;
(3)JDG管锁扣位置,只要锁牢,就可以不再进行跨接接地,可以保证JDG管的电气连续性;
(4)那个包塑金属管是否要剔除包塑外皮,否则会影响消防验收吗?
以上问题,麻烦专家解答一下!
谢谢!



现场施工分析.jpg

华海军
2014年02月28日 13:24:12
2楼
金属软管的长度明显已经超过0.8米的,我认为也不符合规范的,上图是强电的施工,我司刚刚进场,看到他们的施工,感觉甲方监理不是太清楚这些规范!
回复
华海军
2014年02月28日 23:40:05
3楼
本帖最后由 无锡索普翟青文 于 2014-2-28 23:42 编辑

还有黄色的镀锌管,是KBG管还是JDG(X L)管,也搞不清楚的,反正黄色的是冷镀或者电镀,锌层容易破坏,内部镀层估计也不会到位;白色的JDG如果是电镀,那将是非常好的,而且,JDG与JDG管之间以及盒箱等之间,如果没有绝缘漆,根本就不用跨接线的!这样大的一个项目,强电施工看来也就是八路务工队!同时,对于现场临时用电规范中,弱电施工中的II类 7M欧的手工器具,可以采用类似于公牛的专用插板,但插板只能接入终端负载的II类手动工具,但不可再接入二三级配电箱;注意,LN的线还是必须采用+PE的方式,不过二三级配电要求15mA的漏电,做得到吗?那个金属软管的长度可以是1.2米,但包塑与否,好像没有具体的说明,懂规范的专家出来说说啊!
回复
华海军
2014年02月28日 23:44:26
4楼
还有一个问题,管子之间没有留有30-50左右的间隙,靠在一起了!
回复
华海军
2014年02月28日 23:54:04
5楼
再来一张,CT SAMPLE!
回复
华海军
2014年03月01日 00:18:13
6楼
产品特性: 1、包塑软管有极佳之防水、绝缘性,抗拉性。
2、包塑软管表面采用PVC材料,且PVC塑料中添加了防火阻燃剂。
3、包塑软管结构为单扣和双扣型,增加抗拉强度、不容易折断或变形。
4、包塑软管弯曲性能好,内部平滑构造,在穿引电线电缆时容易通过。
5、包塑软管防水、防油、防腐蚀,密封性好。产品美观,结构紧密,广泛应用于精密仪器仪表配线,电力,电线,塑料,橡胶等行业的电线及电器保护。

包塑金属软管的基本概念!
回复