TT接地制式,碰壳故障计算分析(电压)
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年02月28日 11:16:07
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-2-28 11:20 编辑 以此图为例:涉及M设备自身故障电压、M对地电位(电压)、人接触M设备通过人体的电压 ,三种电压的计算,本人才疏学浅,是否存在这三种电压有待你们讨论假设保护接地和系统接地 接地电阻均为6欧姆1:L相碰壳,故障电流的流向:M设备-保护接地-系统接地-变压器,为串联电路,所以通过M的电流为:I=U/R=220/6+6=18.3A 串联电路电流均相等

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-2-28 11:20 编辑

3.jpg

以此图为例:涉及M设备自身故障电压、M对地电位(电压)、人接触M设备通过人体的电压 ,三种电压的计算,本人才疏学浅,是否存在这三种电压有待你们讨论

假设保护接地和系统接地 接地电阻均为6欧姆
1:L相碰壳,故障电流的流向:M设备-保护接地-系统接地-变压器,为串联电路,所以通过M的电流为:
I=U/R=220/6+6=18.3A 串联电路电流均相等
M设备自身故障电压=18.3*6=110V 这里有点疑问,M设备自身电压应该是流过M设备的电流+M设备自身电阻
这里的电阻取值为6欧姆,其为M设备接地后接地极的电阻,并不是M设备自身的电阻。矛盾中。。。。。

2:M对地电位(电压)
第一点的算法个人觉得应该是算M对地电位(电压),而不是M设备自身故障电压,疑惑。。。。。。。

3: 人接触M设备通过人体的电压 (并联回路电压相等,通过人体电压=M设备对地电压)
先不谈其他的,求这个通过人体的电压应该这样理解
因为人体接触M设备等于是与M设备接地极这条回路形成并联电路,电压是相等的。
只不过接地极电阻只有6欧姆,而人体的阻值约等于1500欧姆 ,电流不相等而已。

大家各抒己见,可以上传计算过程。。。。或者可以质疑是否存在以上三种电压的说法。

3.jpg

免费打赏
zpp964564906
2014年03月03日 08:45:10
12楼
过来学习的
回复
无影
2014年03月03日 12:06:23
14楼
以上这么多水贴么?
1、关于TT系统碰壳故障的电流,我认为你计算的是正确的。因为接地阻抗相对于线路阻抗来说很小,可以忽略。
2、关于故障电压和接触电压,其实我认为是一样的,都是相电压220V。火线直接碰壳,相当于设备外壳就是火线。
3、对于人体的伤害程度,其实除了接触电压,还有接触面积。这个确定了接触阻抗,如果接触阻抗很大,尤其是干燥的皮肤,很小的面积,这样的情况下,一般对人的伤害会小一些。
回复
lingxuct
2014年03月03日 15:52:06
15楼
“什么安全规程”?

请到那边下载后看里面有没有: http://bbs.co188.com/thread-8830229-1-1.html
回复
rk5707
2014年03月03日 17:13:37
16楼
那天有时间了慢慢分析下。最近比较烦,对不起楼主:):):):)
回复
无影
2014年03月03日 17:15:16
17楼
ccc___ 发表于 2014-3-3 15:52 “什么安全规程”?请到那边下载后看里面有没有:http://bbs.co188.com/thread-8830229-1-1.html发错帖了吗?没有人提到安全规程啊?
回复
liuyaping1111
2014年03月03日 19:02:26
18楼
新手参与学习,顶。
回复
hzhsj
2014年03月03日 19:24:11
19楼
无影 发表于 2014-3-3 12:06 以上这么多水贴么?1、关于TT系统碰壳故障的电流,我认为你计算的是正确的。因为接地阻抗相对于线路阻抗来 …对于人体的伤害程度,其实除了接触电压,还有受害人是否穿戴绝缘手套、绝缘靴,站立的地面潮湿程度如何等等。这才决定了真正的接触电阻大小。如果单凭“干燥的皮肤,很小的面积”,其安全风险仍然很大,不可冒险。
回复
晨曦黑夜
2014年03月04日 10:16:41
20楼
很不错的资料
回复
renyi910810
2014年03月04日 10:24:39
21楼
不太明白,努力学习中
回复
laohuang168
2014年03月04日 10:49:18
22楼
本帖最后由 laohuang168 于 2014-3-4 10:56 编辑

故障电流远没有楼主计算的这么大,原因是,大地其实不是一个良导体,从变压器接地点到设备接地点的电阻相对于6欧的接地电阻来说要大的多,再加上线路电阻、接触电阻等等等等。因此,设备外壳对地电压远没有达到110V这么高(分压原理)。
回复

相关推荐

APP内打开