2楼
1.板。板图要注意漏画支座筋。软件在一个房间的一边上不管有几段墙只画一根筋,好多时是少的。用布支座筋,检查每段墙。不规则板要用有限元软件较对计算结果. 还要注意不要漏了构造负筋,如挑板中伸出了个别挑梁。注意异形板的幅射筋不要丢了。
2.,短梁200,短墙300要避免,实为节点之距存在的梁墙,软件对此没输出结果,忽略了它的存在,但真实结构如果存在它是起作用的,要作另算。
3.裙房层数等于增加了加强层,转换层号等于定义了薄弱层。
4.梁输出结果中扭纵筋配腰后并入上下纵筋和扭箍筋的二倍和剪筋之和为全截面配筋,且要符合扭筋布置要求。
5.质心和整体振动图是控制结构动力特性,与烈度无关。侧移图,变型图内力图是设定烈度下的地振反应与烈度相关。
6.梁要原位,集中,逐梁逐跨认真复对。注意名称和标注方法与平法的一致性,注意构件定位标注
7.柱要注意改筋,方便施工,注意定位标示。
8.墙要注意构造.注意忽略了的短墙验算,注意表达上的技巧和与平法的一致性。
9.基础梁上部筋可以逐跨不同规格。但要要求在其柱两侧三分之一跨范围受拉搭接。以满足规 范对上部筋贯通要求。
10.不同结构段不要用相同构件编号 ,以免工 地搞混。
11.墙结构要尽量简化,如果受力复杂的墙可以舍掉它。
12.有墙的结构一定要有一部分连梁,耗能梁的需要。
13.框剪的墙上设暗梁 。
14.一根梁宽要一致,方便施工。除能拉通的节点负筋,都要原位注写。挑梁要原位注写,对计算结果查对,生成的图可能不是根部的。图纸上的每一个字付要像图板上画图一样认真检查。
15.LTCAD生成的梯梁配筋不对。
16.JCCAD生成的条基轴线关系不对,地基梁箍筋等不合理。
17.PKPM图全是在图纸空间,DWG图全是在模型空间,比例问题按此关系处理。
18.TSZ中用一个比例画各图块,画好后用变比例命令实现多比例绘图。
19.剪力墙平面内的梁或两墙肢间的布上的梁要改名为KL,按框梁构造标注
20.为了不使主梁受扭算不过,可将以主梁布上的次梁边支座节点改为铰接,一般情况下不必改成铰接。
21.墙平面外搭梁一定要点为铰接,减小墙平面外M,有利。开洞形成的连梁上绝对不要搭梁。否则要修改剪力墙布置方案。
22.利用JLQ模块可以画墙节点大样并用列表法,设为小比例就行,还可用边构合并分开等手段调整大样。
23.只有地下室有墙,或墙中柱仍按框柱对待,只有类似单肢墙的端柱才按墙端柱待,但平面内是墙端柱,平面外仍是框柱,综合确定配筋,同时满足框柱的构造要求。
回复