1200立方米冷库设备选型问题
halianleng
halianleng Lv.2
2014年02月27日 17:20:20
来自于制冷技术
只看楼主

现在有一个1200m3的低温冷藏库(库温:-18℃),主要存放冻肉、鱼等物品,有的人说选用45HP机组 有的人说选用两台80HP机组 还有说60HP机组的,我计算1200m3,存货量约300t,按照300t×70w/t=21KW 也用不到那么大的机组啊,有的糊涂。 现在氟利昂冷库,很多人都按容积来选型,哪位大侠能说一下,具体怎么选,每立方米多少HP?还是怎么选? 另外冷风机怎么选?按照冷库容积选?还是计算冷量选?总觉得计算出来的和很多人实际选的差距好大!

现在有一个1200m3的低温冷藏库(库温:-18℃),主要存放冻肉、鱼等物品,有的人说选用45HP机组 有的人说选用两台80HP机组 还有说60HP机组的,我计算1200m3,存货量约300t,按照300t×70w/t=21KW 也用不到那么大的机组啊,有的糊涂。
现在氟利昂冷库,很多人都按容积来选型,哪位大侠能说一下,具体怎么选,每立方米多少HP?还是怎么选?
另外冷风机怎么选?按照冷库容积选?还是计算冷量选?总觉得计算出来的和很多人实际选的差距好大!
免费打赏
jyhimpossible
2014年02月28日 09:25:57
2楼
首先你的70w/t是不是有点小?其次你计算的时候是按存货的吨位计算的,你有没有考虑容积利用率和冷损失?冷风机选型应该按各个库的冷负荷选型。
回复
jyhimpossible
2014年02月28日 09:26:31
3楼
找个样本看看吧!
回复
shi_yuan_fen
2014年02月28日 12:12:55
4楼
:victory::victory::victory:
回复
ai24513
2014年02月28日 13:22:43
5楼
求知若渴 快来大神回答吧 ~!!
:$
回复
ai24513
2014年02月28日 13:27:57
6楼
我是这样算的:库体有效内容积是1200*0.9=1080 按照冻肉来算食品单位重量为0.4/立方米
回复
肯德制冷
2014年02月28日 15:07:51
7楼
肯德制冷专业提供大中小型冷库解约方案
回复
davyfang
2014年02月28日 17:01:23
8楼
jyhimpossible 发表于 2014-2-28 09:25 首先你的70w/t是不是有点小?其次你计算的时候是按存货的吨位计算的,你有没有考虑容积利用率和冷损失?冷风 …很好很强大
回复
cyzw0310
2014年02月28日 17:06:53
9楼
感谢楼主分享。。。
回复
halianleng
2014年02月28日 17:44:34
10楼
jyhimpossible 发表于 2014-2-28 09:25 首先你的70w/t是不是有点小?其次你计算的时候是按存货的吨位计算的,你有没有考虑容积利用率和冷损失?冷风 …存货量的的计算公式不是G=∑Vρη/1000 也就是G=1200m3×400kg/m3×0.5/1000=240t 而70w/t 是制冷设计手册上给的估算值啊
回复
halianleng
2014年02月28日 17:46:48
11楼
谁能给个详细的计算过程
回复