一、冷库冷负荷估算: 能计算出冷库耗冷量需要提供的最基本条件: 货物种类;库房尺寸(长*宽*高);储藏量,吨;进货量,吨/天;冷却时间,小时;进货温度,℃;出货温度,℃。 冷库贮存量计算: 冷库吨位计算公式:G=∑Vlρsη/1000 式中: G—冷库吨位(t);Vl—冷库的公称体积(m3); η— 冷库的容积利用系数;ρs—货物的密度(kg/m3)。
一、冷库冷负荷估算:
能计算出冷库耗冷量需要提供的最基本条件:
货物种类;库房尺寸(长*宽*高);储藏量,吨;进货量,吨/天;冷却时间,小时;进货温度,℃;出货温度,℃。
冷库贮存量计算:
冷库吨位计算公式:G=∑Vlρsη/1000
式中:
G—冷库吨位(t);Vl—冷库的公称体积(m3);
η— 冷库的容积利用系数;ρs—货物的密度(kg/m3)。
冷负荷计算:5Q
Q1—围护结构热流量(W);Q2—货物热流量(W);
Q3—通风换气热流量(W);Q4—电动机运转热流量(W);
Q5—操作热流量(W)。
库房负荷计算:
耗冷量:
库房负荷计算公式:QE=Q1+PQ2+Q3十Q4+Q5
式中:QE—冷间冷却设备负荷(W);P—货物热流量系数。
冷却间和冻结间的负荷系数P应取1.3,其它冷间取1。
库房负荷是蒸发器的选型指标。
机械负荷计算:
制冷量,机械负荷计算公式:
QM=(n1ΣQ1+N2ΣQ2+N3ΣQ3+N4ΣQ4+N5ΣQ5)R
式中:
QM—冷间机械负荷(W);
n1~5 —各项热流量计算系数。
当全年生产无明显淡旺季区别时,n1应取1。
冷加工间和其它冷间应取1;冷却物冷藏间宜取0.3-0.6;冻结物冷藏间宜取0.5-0.8。
R—制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,一般直接冷却系统取1.07,间接冷却系统取1.12。机械负荷是机组的选型指标。
依据经验,按冷库大小分为两种情况:
小型冷库冷负荷估算(400m3以下);大型冷库冷负荷估算(400m3以上)。
小型冷库冷负荷估算(400m3以下):
库温0℃以上,蒸发温度-10℃,50~120W/m3;
库温-18℃,蒸发温度-28℃,50~110W/m3;
库温-25℃,蒸发温度-33℃,50~100W/m3;
库温-35℃,蒸发温度-43℃,1吨占地7m2,耗冷量5KW/吨*天;
冷库越小,单位体积耗冷量越大。
物流库:
进货量:10%/天。
冷却时间:18~24小时。
进货温度:中温库25℃/低温库-8 ℃。
出货温度:中温库 0 ℃/低温库-18 ℃。
冷库越小,单位体积耗冷量越大。
大型冷库冷负荷估算(400m3以上):
1、库温0~4℃,蒸发温度-10℃;
2、库温-18℃,蒸发温度-28℃。
1、库温0~4℃,蒸发温度-10℃
默认以下参数:
货物名称:果蔬;储藏量(吨):0.3*0.55*库容积m3;进货量 8%;冷却时间 24小时;进货温度:25 ℃;出货温度:2℃。
在默认参数时,中温库机械负荷:25~40W/m3;
典型配置:4间冷库;90HP并联机组带中温库1000㎡*4.5m高。
2、库温-18℃,蒸发温度-28℃
默认以下参数:
货物名称:冻肉;储藏量(吨):0.4*0.55*库容积m3;进货量,5%;冷却时间24小时;进货温度:-8 ℃;出货温度:-18℃。
在默认参数时,低温库机械负荷18~35W/m3;典型配置:4间冷库;90HP低温并联机组带低温库1000㎡*4.5m高。
在默认参数时,低温库机械负荷:18~35W/m3;典型配置:4间冷库 螺杆机+ECO;75HP低温并联机组带低温库1000㎡*4.5m高。
库温-18℃,库温0℃;
典型配置:4间冷库;90HP低温并联机组带低温库1000㎡*4.5m高;
低温压缩机制冷量1KW/HP;中温压缩机制冷量2KW/HP。
二、冷库设备选型注意事项:
冷凝器:工况波动大的情况下,蒸发冷;
冷风机:高温库使用低温冷风机,换热量、膨胀阀;
压缩机:低温压缩机拉高温库;
热气融霜:速冻库;水冲霜:水温;
地坪防冻:通风,排汽加热乙二醇。
非标冷库设计注意事项:
水:三段 水降温—水结冰—冰降温;
呼吸热:蘑菇库;新风换气:操作间,葡萄库;冷间湿度:种子库;
果蔬快冷:进货和时间;板栗冷藏:洒水;粉条粉丝冷库:四段;
水冷冻:矿泉水,滑冰场;交叉速冻。
水:三段 水降温—水结冰—冰降温;
水降温:4.187KJ/Kg*℃;
水结冰:334.94KJ/Kg;
冰降温:2.093KJ/Kg*℃。
粉条粉丝冷库:四段,3吨湿粉出1吨干粉;
第一段:35℃ — 2℃,2h;
第二段:2℃ — -4℃,2h;
第三段:-4℃ — -10℃,6h;
第四段:-10℃ — -14℃,2h;
湿粉1吨/h,120HP活塞并联机组,顶排管+冷风机。
三、机组选型:
1、单机单库;
2、一机多库;
3、并联机组带多间冷库。
1、单机单库:
机组制冷量=1.1×冷库耗冷量;
系统的总制冷量:应考虑富裕系数1.1-1.15。
2、一机多库:
机组制冷量=1.07×冷库耗冷量之和;
系统的总制冷量:应考虑管道损失7%。
3、并联机组带多间冷库:
机组制冷量=P×冷库耗冷量之和;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
END