新风竖井是否设风机?
yilawyn
yilawyn Lv.12
2014年02月26日 20:17:59
来自于通风排烟
只看楼主

高层建筑,各层新风量4000m3,设置新风竖井,竖井内风速4m/s,各层新风机接该竖井取风。请问是否还需设置竖井的送风风机呢?如果设置,风量是每层新风量之和吗?如果有些楼层没开新风机,那是否会有问题呢?

高层建筑,各层新风量4000m3,设置新风竖井,竖井内风速4m/s,各层新风机接该竖井取风。请问是否还需设置竖井的送风风机呢?
如果设置,风量是每层新风量之和吗?如果有些楼层没开新风机,那是否会有问题呢?
mage780705
2014年02月27日 00:21:08
2楼
个人认为,如果层数不多,可以不设,但是如果层数多,最好还是设置,当然,风量大小应该考虑同时使用的情况。
回复
云飘飘
2014年02月27日 07:01:59
3楼
应该不需要设置吧,你的风速不是都已经控制好了吗
回复
jyh060552
2014年02月27日 09:20:27
4楼
没这么做过!
回复
yilawyn
2014年02月27日 20:41:04
5楼
建筑外立面是玻璃幕墙,无处开孔,只能从竖井送进去
回复
漠之寻123
2014年02月28日 14:46:50
6楼
到底是设呢还是不设呢 不解看过之后
回复
yilawyn
2014年02月28日 20:32:17
7楼
求解释,我也不知道不设是否可以,楼高近100米
回复
碗里木有鱼丸
2014年03月06日 14:47:24
8楼
谢谢大家的分享,学习了!
回复
tangchaoyhl
2014年03月09日 19:43:37
9楼
每层设风机就可以了!!!
回复
风尘缘7
2017年09月08日 15:14:50
10楼
感觉沙发说得对,层数不多就不用设,这个层数有点多,最好设置送风机。因为距离远了,阻力损失较大。
回复
指间风雨
2017年09月08日 15:47:53
11楼
做过一个四十层以上的楼,新风管1400*1400,屋顶设风机,机房内空调机组每层取风