问大家个问题,一般以前我荷载计算都是全部相加计算的,现在有个项目点了自动计算现浇楼板自重,如此就不用计算现浇板的自重了,但是问题是在计算书中怎么体现这部分荷载已经计算进去了呢?在PKPM平面荷载显示校核中有个选项是[括号中为板自重],但实际上并没有显示,那如何让审图人知道我已经输入呢?以上的还只是单个文件的事情,假如另一个是按板厚自重未添加计算的,那如果要将两个文件组装计算,那荷载不统一怎么解决?是要将其中一个进行板厚自重的量进行删减活增加使之一致吗?
问大家个问题,一般以前我荷载计算都是全部相加计算的,现在有个项目点了自动计算现浇楼板自重,如此就不用计算现浇板的自重了,但是问题是在计算书中怎么体现这部分荷载已经计算进去了呢?
在PKPM平面荷载显示校核中有个选项是[括号中为板自重],但实际上并没有显示,那如何让审图人知道我已经输入呢?
以上的还只是单个文件的事情,假如另一个是按板厚自重未添加计算的,那如果要将两个文件组装计算,那荷载不统一怎么解决?是要将其中一个进行板厚自重的量进行删减活增加使之一致吗?
谢谢大家:)
2楼
感谢好心楼主的分享!
回复
3楼
在pkpm平面荷载显示校核中——右边栏第四行点荷载选择——再把里面的楼板自重打上勾。
回复
4楼
tjqlly 发表于 2014-2-28 15:48 在pkpm平面荷载显示校核中——右边栏第四行点荷载选择——再把里面的楼板自重打上勾。非常感谢。本来我还以为每一层都可以独立勾选或不勾选呢,发现是每层关联的。
回复
5楼
审核的都是高手,自然知道怎么看的,你操那么多心看什么?你搞清楚,审图的是专家,不看计算书也能审图的正确性的!
回复
6楼
luohouqi1316 发表于 2014-3-3 02:16 审核的都是高手,自然知道怎么看的,你操那么多心看什么?你搞清楚,审图的是专家,不看计算书也能审图的正 …额,好吧,大哥你是牛人,我是菜鸟,不懂就问问咯:P,希望以后有问题能帮忙解答哦
回复
7楼
楼主,我也是这样哎,不知道为什么,人家的计算书都有方括号,我点了自动计算也没有方括号???
回复
8楼
PKPM说明书我记得好像有的
回复
9楼
谢谢,学习了。
回复
10楼
学习了。。。。
回复
11楼
看了大家的评论。
回复