窗户不管洞口多大下面都要设置混凝土板带吗?
火拼先生
2014年02月26日 15:16:35
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-26 23:01 编辑 砌体结构只要有窗户不管洞口多大下面都要设置混凝土板带是吗?哪个规范里有?请大神们出现了!

本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-26 23:01 编辑

砌体结构只要有窗户不管洞口多大下面都要设置混凝土板带是吗?哪个规范里有?请大神们出现了!
免费打赏
宽窄云雨
2014年02月28日 23:46:11
14楼
砌体结构设计规范,里面有
回复
diabloboy521
2014年03月01日 07:48:29
15楼
学习了谢谢!
回复
smallheader
2014年03月01日 13:36:33
16楼
GB 50003-2011 砌体结构设计规范
GB50203-2011 砌体结构工程施工质量验收规范
请问具体在哪一页提到这问题?
回复
smallheader
2014年03月01日 14:23:15
17楼
csccbjs 发表于 2014-2-28 22:22 1、不是窗户不管洞口多大下面都要设置混凝土板带。2、GB 50003-2011 砌体结构设计规范请问这本规范哪一页提到这问题了?
回复
想海的鱼
2014年03月03日 14:44:00
18楼
happytohelp911 发表于 2014-3-1 14:23 请问这本规范哪一页提到这问题了?自己去看啊,人家都提到设计规范里面有,还问哪一页,自己去找啊,趁这个机会不也给自己充电嘛。
回复
mayangtao
2016年05月26日 15:35:22
19楼

GB50003-2011砌体结构设计规范
P44页6.3.4第2条2)小条
回复
angelapoter
2016年05月26日 17:26:11
20楼
这里要求600以内都不用加~~
回复
小工程学徒
2016年06月14日 18:17:11
21楼
czq0002czq 发表于 2014-2-26 21:59 需要压顶的 更何况你的不标准啊 窗台压顶要伸入砌体20CM窗两边是剪力墙 需要植筋
回复
cow1465520507689
2016年06月14日 18:44:02
22楼
喜欢 ,有没有此类的施工图?
回复
秋天的微笑
2016年07月08日 14:22:34
24楼
有二个出处:一是17楼所说的GB50003-2011砌体结构设计规范P44页6.3.4第2条2)小条;二是11G329-2《建筑物抗震构造详图》第1-19页3号节点:底层、顶层窗洞口下标高处设置钢筋混凝土配筋带,一般施工都按此条执行,结构设计说明也是注明遵守此规范。老的图集03G329-1《建筑物抗震构造详图》第34页是过去的做法。