出风口表面凝结水怎么解决?
半日浮云
半日浮云 Lv.12
2014年02月25日 10:08:38
来自于制冷技术
只看楼主

如题,一套复式楼150平米左右,采用的“美的”VRV机器,安装调试都没有问题。问题在使用一个月后,大部分出风口表面凝结露水,由其是客厅的情况最严重,开机一小时能装小半桶凝结水。所有末端为吊装暗装式风机盘管,各台盘管的冷凝水排放都没有问题,并且盘管的风机风速已调至最高(调的是盘管上的控制板,不是遥控),但凝结水问题始终没有解决,求经验丰富的朋友解答。

2014年02月25日 11:16:10
2楼
出风温度是不是太低了?
如果不是,就只能从出风口材质上换了,金属材质的更容易产生冷凝水。
回复
半日浮云
2014年02月26日 09:06:29
3楼
thank.987 发表于 2014-2-25 11:16 出风温度是不是太低了?如果不是,就只能从出风口材质上换了,金属材质的更容易产生冷凝水。实测出风口温度11摄氏度至16摄氏度,主要的问题是房间内的冷凝水没多大问题,客厅的冷凝水情况就有点严重了。这个问题找了省级“美的”售后部,结果售后部也没有解决这个问题。风口材质更换也许有一点的改善,但我认为关键是没有找到风口表面凝结水的原因。
回复
灰衣如故
2014年02月26日 09:18:57
4楼
说明你房间内相对湿度较高,升高出风温度也就是升高风口表面温度的话会比较有效,但是VRV设备很难做到这一点,这种情况下,个人觉得采用非金属材质风口,表面温度会比较高,凝结水就会少很多。
通过安装措施,采取无边框风口也可以,总之尽量不要让金属材质风口裸露在外。
回复
半日浮云
2014年02月26日 09:29:34
5楼
thank.987 发表于 2014-2-26 09:18 说明你房间内相对湿度较高,升高出风温度也就是升高风口表面温度的话会比较有效,但是VRV设备很难做到这一点 …房间内湿度我也测试了,“美的”售后部一到现场就做了出风口温度及房间空气湿度的测试,均是正常的。售后部的解决方法是调整盘管控制板上的风机风速,有一定的效果,但风口表面仍然产生冷凝水,实在不行就只能换塑料材质的风口了。
回复
灰衣如故
2014年02月26日 09:42:36
6楼
两个正常值偏向,就会造成不正常,比如房间内湿度正常偏高,出风温度正常偏低,凝结水就偏多了。
风口有很多种,家用复式楼可以用一些带装饰的风口,材质有塑料有木质,蛮漂亮的。
回复
浩叔聊机电
2014年02月27日 12:43:29
7楼
房间内湿度我也测试了,“美的”售后部一到现场就做了出风口温度及房间空气湿度的测试,均是正常的。

那正常的数值是多少?室内温度?和湿度?
回复
浩叔聊机电
2014年02月27日 12:44:59
8楼
你的温控器设定的温度?实际室内的温度?
回复
浩叔聊机电
2014年02月27日 12:46:54
9楼
电子膨胀阀检查了吗?
回复
半日浮云
2014年02月27日 13:44:01
10楼
anjiajiudian 发表于 2014-2-27 12:43 房间内湿度我也测试了,“美的”售后部一到现场就做了出风口温度及房间空气湿度的测试,均是正常的。那 …设定温度16,室内温度37
回复
半日浮云
2014年02月27日 13:44:44
11楼
anjiajiudian 发表于 2014-2-27 12:46 电子膨胀阀检查了吗?室内风口表面结凝结水和电子膨胀阀有关系吗?
回复

相关推荐

APP内打开