出风口表面凝结水怎么解决?
半日浮云
半日浮云 Lv.12
2014年02月25日 10:08:38
来自于制冷技术
只看楼主

如题,一套复式楼150平米左右,采用的“美的”VRV机器,安装调试都没有问题。问题在使用一个月后,大部分出风口表面凝结露水,由其是客厅的情况最严重,开机一小时能装小半桶凝结水。所有末端为吊装暗装式风机盘管,各台盘管的冷凝水排放都没有问题,并且盘管的风机风速已调至最高(调的是盘管上的控制板,不是遥控),但凝结水问题始终没有解决,求经验丰富的朋友解答。

2014年02月27日 14:00:20
12楼
1、设定温度16,室内温度37
答:温差5度,既可能出现结露。
2、室内风口表面结凝结水和电子膨胀阀有关系吗
答:如果电子膨胀阀不能按温控器设定的温度来调控制冷剂的流量,就是失控。若,不受控并常开,你想!!!!!!!;P
回复
浩叔聊机电
2014年02月27日 14:02:14
13楼
3、设定温度16,室内温度37
设定温度和室温差这么多?想想!!!!!!!;P
回复
wws5069
2014年02月27日 22:18:44
14楼
学习一下!!!
回复
mofgyc
2014年08月01日 08:58:55
15楼
是呢,这个温差太大了