地下两层汽车库 每层400车位 共800车位 按总车位数应该属于特大型汽车库 那么请教1、地下一层做两个双车道出入口 1个单车道入口可以吗2、地下二层只做两个双车道出入口是否可以
地下两层汽车库 每层400车位 共800车位 按总车位数应该属于特大型汽车库
那么请教
1、地下一层做两个双车道出入口 1个单车道入口可以吗
2、地下二层只做两个双车道出入口是否可以
免费打赏
vrvrvrw23
2014年02月25日 09:25:16
2楼
可以,规范没要求必须是三个双车道
回复
温阳13172
2014年02月25日 09:51:02
3楼
仔细看了下规范,并且和老师请教了。你的想法可以的。出口只有一个,那必须7m。超过一个后,其中一个必须7m,其余的出口可以看情况定
回复
zll52220
2014年02月25日 15:53:37
4楼
地下两层汽车库 每层400车位 共800车位 按总车位数应该属于特大型汽车库
1、地下一层做两个双车道出入口 1个单车道入口可以
2、地下二层只做两个双车道出入口不可以,至少要三个出入口
回复
土木论坛123456
2014年02月27日 10:23:57
5楼
可以的,地下二层只有2个,地下一层出地面必须为三个
回复
ggm7713
2014年02月27日 14:51:26
6楼
入口看停车的方便,出口要考虑逃命的方便。查规范吧,只要套不住你就可以了。
回复
相关推荐
汽车库防火卷帘-中限位高度的隐患及处置措施!
建筑消防给水
2022-12-13 15:46:00
汽车库出口坡道-是否要设置自动灭火或采取防火分隔措施!
建筑消防给水
2022-12-13 15:39:36
汽车库坡道防火分隔、自动灭火、安全疏散-处置措施及疑难探讨!
建筑消防给水
2022-12-13 15:35:51
汽车库坡道-出入口上下层是否需要采取防火分隔措施!
建筑消防给水
2022-12-13 15:34:17
汽车库封闭(半封闭)车位-消防隐患及处置措施!
建筑消防给水
2022-12-13 15:33:02
汽车库、修车库-汽车疏散出口及车道数量要求!
建筑消防给水
2022-12-13 15:29:54
汽车库疏散出口及车道数量-规范争议、处置原则!
建筑消防给水
2022-12-13 15:28:02
设备用房与汽车库-疏散关系及应用误区
建筑消防给水
2022-12-13 15:26:26
汽车库防火卷帘,是否需要限制应用长度?《建规》《车火规》争议探讨!
建筑消防给水
2022-12-13 15:24:56
汽车库、修车库、停车场防火分类!
建筑消防给水
2022-12-13 15:23:36
汽车库的汽车坡道,是否计入防火分区建筑面积?
建筑消防给水
2022-12-13 15:20:37
无围护结构的机械汽车库,自动灭火、火灾报警系统之争!
建筑消防给水
2022-12-13 15:19:20
机械汽车库能否设置充电设施的官方复函
建筑消防给水
2022-11-22 09:44:09
汽车库、修车库消防安全疏散距离
建筑消防给水
2022-11-16 14:22:54
汽车库出口与地上建筑物防火间距的探讨
建筑方案设计
2022-10-25 16:40:23
汽车库封闭(半封闭)车位-消防隐患及处置措施
居住建筑设计
2022-10-25 16:33:16
汽车库防火卷帘-中限位高度的隐患及处置措施
居住建筑设计
2022-10-25 16:31:19
汽车库、修车库的消防安全疏散距离!
公共建筑设计
2022-10-25 16:03:57
汽车库通风设计必备知识点有哪些?看完下面3点,你就知道
通风排烟
2022-10-25 11:18:44
汽车库与修车库汽车疏散出口的设置
建筑消防给水
2022-09-28 11:04:01
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开